技术论坛

 MM440求助

返回主题列表
作者 主题
apollowang123
侠客

经验值:630
发帖数:95
精华帖:0
楼主    2017-02-03 16:15:25
主题:MM440求助

向网上尊敬的老师求教:

我的电机是0.37KW,变频器西门子MM440,0.37KW,电机是第三方电机,变频器是新的,快速调试后电机数据辨识两次,然后我想测磁化电流,P1040设定为40,按一下面板上的ON按钮,电机转速升到62.2Hz,不升了,我把P1040设定为20,ON一下,电机转速还是升到62.2Hz,按向下的箭头,速度还是在62.2Hz,实在搞不懂为什么,哪位尊敬的老师帮我看看。

一个非电气专业出身的人,但对电气自动化有强烈的兴趣。 三人行必有我师,感恩大家!
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
11楼    2017-02-06 17:48:38
精华帖  主题:回复:MM440求助

哪位西门子工程师说的?

别在这里误导大家。

MM4是常规变频器,里面有一套默认的西门子电机参数。即便是简单的V/F控制,也应该按照调试顺序:输入铭牌参数、完全计算。再做静态参数识别。

不但如此,还应该正确输入电机重量等。

为什么?因为西门子变频器还包括了对电机的保护控制。

这些工作不做,那只是能转动而已。这不是驱动工程师,只是对付客户而已。

静态辨识通不过,不检查自己的问题;不去深入细致地解决问题,提高自己的技术水平。真可笑。


这么多年用西门子的MM4变频器,就没有使用过西门子的电机,都是第三方电机。按照流程调试,还没有遇到过静态辨识通不过的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×