主题:6SE70系列变频器闭环控制问题

本人在维护6SE70系列变频器遇到闭环控制时P100=4,变频器启动(设定速度给定正常)无速度反馈,0速状态,输出电流50%左右,输出电压12V左右,且不报任何故障;在P100=3时设备运行正常,监控KK91编码器速度反馈正常;请教大神们这是什么原因?

李文华
奇侠

经验值:8475
发帖数:1070
精华帖:31
11楼    2017-02-20 21:46:25
精华帖  主题:回复:6SE70系列变频器闭环控制问题

可设置P115=7,专门针对编码器进行检测,在检测过程中如果电机一步一步似的寸动旋转,说明编码器接线有问题,并在检测结束后报故障。