| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
cyh1986 游侠 经验值:546 发帖数:86 精华帖:1 |
楼主
主题:MM420电位器和端子调速的设置参数 MM420,正常是用电位器控制的转速,程序里要实现这样一个功能,当发出一个高速命令时,MM440按照设定的一个速度运转,MM440用外部端子启停控制,另外接了一个输入来选择速度。 我设置的参数是这样的 P701=1,5号端子正转 P702=2,6号反转 P703=99,7号端子做高速 P801=722.2 P1020=722.2 P1001=50HZ P719.0=2 P719.1=3 P771=20,模拟量输出 P778=4 P781=4 现在调试的时候发现,高速没有用,频率还是电位器设定的频率,请问我哪个参数设置的不对啊、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 后来好了,应该是P810,设置成P801了 |