主题:逆变器快熔全部烧 6SE70系列,整流回馈一个主柜2个从柜,直流母线上挂4个逆变器,整流回馈主柜报故障F033(整流器熔断器损坏,没有连接逆变器),逆变器全部报F008(直流母线电压下降到其值的76%以下),检查逆变器快熔全部烧,整流回馈快熔没有烧,更换快熔后运行正常。查电网没有波动,各位高手解释一下是什么原因? |
|
老兵veteran 版主 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
17楼
主题:回复:逆变器快熔全部烧SINAMICS系列在直流母线上是否选择快熔上,似乎与MASTERDRIVER是一脉相承的,即装置型(masterdriver系列叫装机装柜型)直流母线上的快熔是标配,书本型及以下是选配。 我认为,这么做的目的可能也就是防止单台逆变器的问题扩展到整个直流母线中去。无可厚非的配置。 至于快熔的反应时间大于整流部分的IGBT的动作时间的问题,我是这样想的: 直流母线上的快熔,保护的是上级(电源部分),针对的是逆变器的短路问题。逆变器的短路问题,总体两大类:1、电容短路。2、IGBT短路。 对于1种问题,为了获得高电压,电容通常是两个串联后并联,所以,除非两个串联的电容同时瞬间短路,否则,电容短路不会导致母线短路,此时对于整流部分来说,也就是增大输出电流而已,它还没认为是短路。但是对于快熔来说,则已经是过负荷了,该它工作了。 对于2种问题,一个IGBT短路,跟它同一个桥臂的IGBT会过流保护关断,用不着快熔工作。但是对于非同一个桥臂的的IGBT,由于其电流是流过电机绕组的,并不是真正的“短路”,而仅仅是过流,所以,此时快熔就有可能动作。 而这两种情况,是“短路”是最可能发生的。 当然,我还有更充分的反驳理由:所谓的IGBT整流,其实是IGBT+二极管整流。因为每个IGBT模块的两端,都反并联着一个二极管。而正是那个二极管起了主要的整流作用,IGBT起的是“逆变”作用,也就是把直流母线上的能量反馈回电网,同时校正功率因数的作用。也就是说,此时的IGBT是没有任何能力保护直流侧短路的。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
23楼
主题:回复:逆变器快熔全部烧书本性的逆变内部也有熔断器,,正极上有一个,,我那天拆了一个132A的装置。。 额定输出132A 直流母线快熔315A,, 也就是直流电流的2倍,,但是正常情况下很少会有315的电流,在正常使用时极少碰到快熔损坏的情况,,因为不到这个阈值就报过流故障了,而且作为装置内部的原件,设计上肯定不会经常损坏,否则那停机耽误的时间多了去了, 如果315A不报过流故障,而烧快熔,那只能说明装置的反应太慢,设计有问题 如果315A之前就报故障了,那么快熔也就没有作用,,多此一举, 我认为它的作用就是强短路时的隔离,,