原设备使用整流单元提供600V直流母线供电,挂7个逆变器,在加速度10时,速度25m/s,运行正常。
后来因为需要,将负载的辊子直径减小,重量减轻后,设备无法运行在高速状态,在17m/s就报F06报警,停机。监控发现,直流母线超过800V。一直没有想通,减小惯量后,应该更容易控制。
高手们分析分析,什么原因?