| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
bingxue668 侠圣
经验值:3165 发帖数:516 精华帖:4 |
楼主
主题:G150整流器双机并联输入电流偏差大 6SL3710-2GH42-2EA3-Z变频器有一台12脉动变压器驱动。正常运行时发现变压器出线侧电流其中三相为400多安培,另外三相为近600安培。变压器到整流器电缆距离一样。现场测量进线电压也一样。 该变频器双整理单元采用同一cu320且输出段并联。请问问题原因可能是什么? |
|
kdrjl 版主 经验值:146162 发帖数:36659 精华帖:451 |
1楼
主题:回复:G150整流器双机并联输入电流偏差大这么大的装置,是不是可以寻求技术支持的?
我是你的朋友
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
2楼
主题:回复:G150整流器双机并联输入电流偏差大你是测的变压器的两个副边绕组的输出电压吗?这两个绕组输出电压一样? |
|
bingxue668 侠圣 经验值:3165 发帖数:516 精华帖:4 |
3楼
主题:回复:G150整流器双机并联输入电流偏差大是侧的副边绕组,电压是一样的。 |
|
bingxue668 侠圣 经验值:3165 发帖数:516 精华帖:4 |
4楼
主题:回复:G150整流器双机并联输入电流偏差大给技术支持通过电话了,也没太好的办法,只能申请现场支持了 |
|
bingxue668 侠圣 经验值:3165 发帖数:516 精华帖:4 |
5楼
主题:回复:G150整流器双机并联输入电流偏差大问题最大的还不是电流偏差,前几天突然一台整流器不工作了,另外一台超载运行,现场还没有报警。最后还是变压器温度过高报警发现的 |
|
bingxue668 侠圣 经验值:3165 发帖数:516 精华帖:4 |
8楼
主题:回复:G150整流器双机并联输入电流偏差大今天西门子工程师现场检查了,没有啥问题。工程师说因为12脉动变压器一组是三角接法,一组是星型接法,相位问题,电流出现这种偏差是正常现象。 至于一台整流器突然停工的问题今天把两天整流器的触发板全部更换了,还需要在观察。 |
|
nnnn1234 至圣 经验值:22485 发帖数:4950 精华帖:57 |
9楼
主题:回复:G150整流器双机并联输入电流偏差大1台差30度的三卷整流变压器的二次输出电流额定值标注的是多少?(变压器铭牌上)
The darkness is no darkness with thee.
|
|
bingxue668 侠圣 经验值:3165 发帖数:516 精华帖:4 |
11楼
主题:回复:G150整流器双机并联输入电流偏差大触发板原来的是数字电压检测,太过灵敏,容易出现高电压或低电压警告或故障。更换成模拟量检测的了。西门子工程师说这个适合电网质量不高的场合。 |
|
高山孤影 至圣 经验值:38592 发帖数:3518 精华帖:108 |
12楼
主题:回复:G150整流器双机并联输入电流偏差大
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|