主题:共直流母线6SE70如何激活电容 请教各位大侠,造纸传动线的Masterdrive 6SE70变频器,一整流带N台共直流母线的逆变器,整流单元进线电压690VAC,属于非可控整流,没有预充电功能,该线已停机两年多了,现在要重新开机,该如何对整流器及逆变器的电容激活啊? |
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
6楼
主题:回复:共直流母线6SE70如何激活电容又是预充电问题。耳朵都起糨子了。哈哈 楼主去市面买三只100W_AC220V的白炽灯,然后把它们分别串在电源的三颗进线上,然后给装置上电。灯泡由亮到灭的过程就是预充电到结束。然后去掉三只串联的灯泡,直接通3AC380V代充若干小时,就可以运行系统了。 由此,想给长期不用的变频器预充电,招儿多了。条条大路通北京。也就是说符合原理的预充电方法各种各样。任你选择。 现在的SINAMICS,电容器的容量大大减小。预充电问题已经不是问题了。
我是你的朋友
|
|
aa13123 至圣 经验值:30999 发帖数:4593 精华帖:26 |
7楼
主题:回复:共直流母线6SE70如何激活电容
是啊,条条大道通北京,关键是要理解这么做的作用和意义,希望大家能重视长期放置后的变频器必须充电才能使用这一点。
以前我曾经因为急于处理故障,没有给备品变频器充电直接上机致使新上机的变频器炸机。 现在我基本上是每年都给备品变频器充电一次,以防同类事故发生。 |