型号是CPU226AC/DC/RLY订货号216-2BD23-0XB8,前天晚上还在用,由于在调试阶段,晚上下班前设备断电,第二天早上再上电,发现PLC所有输入点和电源等指示灯闪烁,当时就蒙圈了,PLC不会坏了把,把PLC供电电源量了一下,电压243V,没问题,PLC的供电电源范围在85到264V AC。然后把plc拆下来,看了一下,发现内部有个电容鼓包了,这可是新的PLC,真的想不到,实在没办法,从另一台设备上拆了一个,更换后设备正常运转。