主题:使用RS485中继器,提高DP通讯稳定性
有一DP通讯网络,长度约350米,采用1.5M波特率,已经是超过规范的最大长度200米,但一直使用正常所以也一直没进行调整。近期偶发通讯故障,有几个站都有出现。使用工具检查发现,线路衰减很厉害,如下图:
上图是在主站测得的最远端站点通讯时波形,可以看到信号幅值4V,前沿很平缓,即便是这种波形通讯也是偶发故障,说明DP本身抗干扰也是比较强的。 波特率调整至500K,循环时间从4.3ms增加至14.3ms,满足使用要求。同时在150米位置增加了一个中继器,波形改善,如下图:
信号幅值从4V提升至4.5V,前沿改善明显。 在这种情况下使用应该是没有问题了,但为了更加可靠,在剩余线路中间又增加了一个中继器,波形继续改善,如下图:
信号幅值增至6V,前沿进一步改善。
|
|
yming 版主 经验值:138362 发帖数:23137 精华帖:880 |
3楼
主题:回复:使用RS485中继器,提高DP通讯稳定性没错,过长的线路中,使用的电缆质量就决定通讯质量了。 每米的电容,决定了远端的上升(下降)沿的陡度。线路阻抗和节点数量决定了信号幅度的衰减。 加入中继器是解决的好办法。当然,没有好的仪器工具,也难以判断。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
lxm650 至圣 经验值:14582 发帖数:868 精华帖:109 |
5楼
主题:回复:使用RS485中继器,提高DP通讯稳定性没有工具时处理问题很盲目,这里换换那里换换,也不知道问题解决了没,心里没底。有利器后很直观的处理,效果前后对比。更重要的是可以平时检查网络状态,不要等到故障时再处理。 |
|
威师爷 至圣 经验值:37606 发帖数:5108 精华帖:47 |
16楼
主题:回复:使用RS485中继器,提高DP通讯稳定性
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
|
yming 版主 经验值:138362 发帖数:23137 精华帖:880 |
17楼
主题:回复:使用RS485中继器,提高DP通讯稳定性
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
21楼
主题:回复:使用RS485中继器,提高DP通讯稳定性问题(故障)点能看得见,抓得住,解决结果能监控。这样的故障处理就是信心满满。楼主除了嘚瑟处理过程和结果,,也要嘚瑟嘚瑟那个监控通讯波形的利器呀。 嘻嘻。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
24楼
主题:回复:使用RS485中继器,提高DP通讯稳定性485中继器,有时候坏了也成为DP故障的点,碰到两次因为485中继器损坏导致的故障停机,, 现在的观点是东西能少用的少用,非用不可的才使用,什么时候给你报一下故障停机,损失不小。
Thank you for the support.
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
25楼
主题:回复:使用RS485中继器,提高DP通讯稳定性给24楼封精,并不是否定顶楼的中继器做法。这是两个方面的问题,两个精彩描述。 楼主的中继器是针对问题测试而得到的解决方案。正是因为有了手段测试故障点,才得到了采取措施前后的因果关系。这种方法,有的放矢,解决问题极具针对性。我很欣赏这样的排故实例; 24楼讲的是一个系统设计原则。就是系统结构尽可能的简洁,可有可无的不用。这是一种技术风格,我同样很欣赏。 谢谢这里的讨论和分享。受教了。