楼主    2017-09-25 10:11:01
主题:I-DEVICE一次最多可以通讯多少个字节? 精编帖 

比如1500与SIMOTION,D425pn/dp,前者作为控制器;

1500与1200,前者作为控制器;

1500与315cpu,前者作为控制器。

天道酬勤
Letham
至圣

经验值:14191
发帖数:2021
精华帖:43
1楼    2017-09-25 11:11:19
精编帖  主题:回复:I-DEVICE一次最多可以通讯多少个字节?
  1.  I-Device利用输入输出映像存储区,可以实现各存储区数据的交换。

  2.  传输区域里组态的每个条目最大为1024字节,但是不建议大量传输数据,原因 看手册里的截图



人生就像一场旅行!
Haohaobb
至圣

经验值:15996
发帖数:1637
精华帖:39
3楼    2017-09-25 12:48:15
精编帖  主题:回复:I-DEVICE一次最多可以通讯多少个字节?

谢谢,

120左右的字节 算不算多呢?

天道酬勤
Letham
至圣

经验值:14191
发帖数:2021
精华帖:43
4楼    2017-09-25 13:39:40
精编帖  主题:回复:I-DEVICE一次最多可以通讯多少个字节?

算不算多 看你 系统的实时性要求 ,如果你的智能设备(比如S7-1200) 没有自己的IO设备,那就无所谓了。


人生就像一场旅行!
Haohaobb
至圣

经验值:15996
发帖数:1637
精华帖:39
5楼    2017-09-25 14:50:06
精编帖  主题:回复:I-DEVICE一次最多可以通讯多少个字节?

这个io是指远程io是吧?cpu后面自带的di或do模块不算吧?

天道酬勤
Letham
至圣

经验值:14191
发帖数:2021
精华帖:43
6楼    2017-09-25 15:01:34
精编帖  主题:回复:I-DEVICE一次最多可以通讯多少个字节?

对 ,那是走背板通讯,和PN IO的带宽无关!

人生就像一场旅行!
Haohaobb
至圣

经验值:15996
发帖数:1637
精华帖:39
7楼    2017-10-18 16:44:55
精编帖  主题:回复:I-DEVICE一次最多可以通讯多少个字节?

你好,再请教个问题:

一个1214cpu,既可以做IO控制器,也可以做智能从站是吧?

那如果1个cpu需要和另外2个cpu,比如一个是1200cpu,一个是1500cpu,走i-device能否实现?也就是说一个cpu设定为2个控制器的智能从站。

天道酬勤
Zane
版主

经验值:85171
发帖数:21052
精华帖:399
8楼    2017-10-18 19:10:01
精编帖  主题:回复:I-DEVICE一次最多可以通讯多少个字节?

i-Device一次最多允许交互1440字节,一个slot允许1024字节最多

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download