| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
keene426 侠圣 经验值:4913 发帖数:640 精华帖:13 |
楼主
主题:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题
最近两天我们有一个6SE70 系列的矢量控制器有问题后,维修人员在检修过程中,将CUVC板的参数恢复出厂设置了。对参数进行了重新的优化(按照说明书上的优化方法进行)。后来就一直发现设备上面一组辊轮(2个组成的S辊),电机在启动的时候,重新优化参数的电机启动不同步,程序走的是Profibus-DP通讯,两个电机的运行控制都是同时进行的。启动的过程中,在矢量控制器的屏上可以看到启动信号同步到位,但是正常的那个电机频率数字已经上升了约两秒左右,重新优化的电机才开始出现频率上升的,但最终的速度是同步的。 PS:以前我们也多次维修、更换过CUVC板,变频器等,多次重新优化过参数,操作都 是一样的,并且优化参数需要输入的参数,都已经做了备份。都没有出现这个问题,现在这个电机已经重新优化了三遍,结果还是一样的?问问各位大神,是CUVC板出问题?还是能调整一下某个(某些)参数就可以解决。板子是以前买的备件,也有用过,不存在版本不同的问题。
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。
|
|
李文华 奇侠 经验值:8475 发帖数:1070 精华帖:31 |
1楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题对比一下两台变频器中的励磁时间。 |
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
2楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题同意楼上的,,看一下参数P602
Thank you for the support.
|
|
aa13123 至圣 经验值:30999 发帖数:4593 精华帖:26 |
3楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题
用 drivemonitor的比较功能,比较辨识前后的参数变化,查看有多少参数有了新的数值,这样针对变化的参数含义逐个分析排查。
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
4楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题励磁时间,斜坡时间。也就这两个方面。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
6楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
keene426 侠圣 经验值:4913 发帖数:640 精华帖:13 |
7楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题![]() 斑主批评得是,这段时间忙其它的事情去了。 其实在看到楼上回复之前,由于我们系统安装了DriveMonitor,后面从电脑中找到了参数备份文件,直接下载到设备上面去了,所以没有查到两台设备的P602参数是不是一致(现在是一致),最近设备一直在运行,也没有空余时间去改一下两个参数,看看试运行的效果,到时一定把试验的结果发到上面来与大家分享。 PS:今天邮件里收到了一封,说是要投稿的,点进来看才了解情况的。
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
8楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题没批评,只是大家伙儿心急了,哈哈
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
9楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题哇,有点意思,居然把楼主给“唤醒”了?看来发Email还是一个很不错的方法呦。 看来楼主的问题也是一个很简单的问题。两套系统的参数不一致,很隐蔽。一般都是通过两套参数组的比较功能筛选出不同的参数。楼主用的是备份覆盖解决的问题。 往往越简单的问题却越是容易被人忽略的。
我是你的朋友
|
|
aa13123 至圣 经验值:30999 发帖数:4593 精华帖:26 |
10楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题
哈哈,看来论坛要多发邮件,以便及时唤回远离论坛的成员。
希望楼主能抽时间完成后续工作。 |
|
keene426 侠圣 经验值:4913 发帖数:640 精华帖:13 |
11楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题今天上午有时间,特意去车间试了一下P602参数。 这些天运行的参数是: 1#机 P602.1=0.65 ; 2#机 P602.1=0.79 ;(原来就是2#机的启动速度比1#机慢,两台机在程序上给的指令是同步运行的。其中1#在前,2#机在后。)
修改后: 1#机 P602.1=0.65 ; 2#机 P602.1=0.55 ; 在现场测试了一下,两台机的启动速度没有区别(没有出现钢板输送过程中,堵塞的情况。),目前已经换了6~7个卷,每次换卷都没有出现问题。说明这个参数对电机的启动速度影响不大。 PS:关于加减速时间,两台机设置的都是15秒,出现故障的时候也是一样的,我们也现场测试过,将慢的2#机加减速时间都调整为5秒,但是故障仍然存在,所以也可排除加减速时间的影响。 当时就是忘记用DriveMonitor软件上传出现故障的参数,要是当时上传的参数,就可以与现在的参数对比一下。可以缩小排查的范围。 而且,我最关心的是为什么按照矢量控制书本上的相同方法,进行参数优化,就这一次会出现问题?到底是参数还是外在硬件问题,现在都不太好查。
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
12楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题那可能是你做完优化后,使能命令的时序给的不一致。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
keene426 侠圣 经验值:4913 发帖数:640 精华帖:13 |
16楼
主题:回复:6SE70系列的矢量控制器参数优化问题其实对于这个故障我一直有一个“怀疑对象”,但是每次它都能成功的摆脱 嫌疑。 今天在这里先把我怀疑的推理说出来,大家可以帮忙分析分析。 这个重点的怀疑的对象就是-------编码器。但是我们在现场也更换过了编码器(含连轴器,是用弹簧绕的),所以找不到怀疑的理由,自己把自自己推翻了。 我怀疑是编码器有问题的推理来自于两个历史疑案: 1、前段时间,我们更换收卷机的控制器时,重新优化参数后,设备运行两三分钟出现F015故障(更换控制器是报故障F021,设备是正常的)。所以,还是在现场排查了编码器等硬件,但是确实没有发现有异常,然后将P830改为15,将故障屏蔽了。设备正常运行了两天,我又将P830设置为0.矢量控制器立马出现一次F015 ,手动复位,再次运行设备,后面也再也没有出现编码器类的故障。 2、两年前,我们同一条线上面的前面一组S辊,有一个电机老是出现报F053,当时也各种检查编码器,换新的等等,所有关于编码器的连线、接头等都排查过了,反正就是运行几分钟就报F053。由于这个故障不能通过设置P830屏蔽,所以也是忙活两三天,设备能运行,就是这个辊老是报故障停机,那是为了保证生产,只能让这条辊被动拖着走。最后的解决办法大家可能都想不到:我将该组S辊的两个电机的编码器对调了一下,就两个电机都正常运行了。并且一直到现在也没有出故障。
所以,我是通过这两个事情来怀疑是编码器有问题,但却抓不到确实的证据。最后,用一句很中国标准的话来结束:或许正是因为有无数的未知,才让我对西门子矢量控制器又爱又恨!
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。
|