在一次调试应用中,某个设备的一个电机用一个MM440变频器拖动,当时负载很正常的,但每次当设备斜坡减速时,就会报堵转F0453。正常运行的时候,电流是正常的,一直没能解决,后来将P1300由原来的20无传感器的矢量控制 改为P1300=0 V/F控制,这个堵转故障就消除了,到现在还不明白是什么原理?求助。