| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
@小电工 侠圣 经验值:3727 发帖数:421 精华帖:5 |
楼主
主题:一个月刚过去十天,崩两次柜子了
没有什么不可以
|
|
@小电工 侠圣 经验值:3727 发帖数:421 精华帖:5 |
1楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了
没有什么不可以
|
|
高山孤影 至圣 经验值:38591 发帖数:3518 精华帖:108 |
10楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了电机参数?什么型号的变频器?这个不是熔断器老化,而是熔断器没来得及保护啊,变频过流值设的多少?变频器都没保护住,就别指望快熔了。首先,可以锁定故障位置为电机侧,首先认真查查电机,再顺着往前查。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
|
lxm650 至圣 经验值:14582 发帖数:868 精华帖:109 |
11楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了你这是高压变频装置吧,请西门子的过来看看吧。 |
|
@小电工 侠圣 经验值:3727 发帖数:421 精华帖:5 |
12楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了电机::2000KW 133.4A 2级 10000V 星接 , 国产高压变频 故障发生后,第一时间用2500V摇表摇测了电机、电缆对地绝缘电阻,所测值正常,2500M欧;F17B万用表电阻档测量电机三相绕组阻值,均为1.5欧姆,平衡,判定电机没问题。
没有什么不可以
|
|
kdrjl 至圣 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
14楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了
我是你的朋友
|
|
kdrjl 至圣 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
15楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了电机匝间短路就这种炸法嘛?这种炸法,会是负载的问题吗?
我是你的朋友
|
|
lxm650 至圣 经验值:14582 发帖数:868 精华帖:109 |
16楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了如果之前运行一直比较稳定,最近出问题的话,有可能是电机问题,确实不一定能用万用表量出来,有条件换台电机试试。 |
|
老兵veteran 至圣 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
17楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了功率模块出问题,还是查功率模块本身的问题。 这种高压变频器,与低压是一样的,本身也应该是有过流保护的,而且是两级保护,一级是IGBT驱动板本身的栅极过压保护,即短路保护,另一级就是系统通过霍尔传感器检测的的过负荷保护。 现在设备炸成这样,明显是两级保护都失效了。 所以,应该是变频器运行时间久了,或者维护不到位或者变频器本身质量做的不到位。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
18楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了从这个图上看,好像是最右侧中间或下面模块先出的问题,其他的都是因为弧光所致。 这些两个模块接线有无过热,接线有没有不实的(也可能模块本身原因)。高压电缆还要检测,电机和电缆最好再做个耐压,测泄漏,电机再测下直流电阻。(出问题,这都必须的) 这种情况还要查看电压是否存在波动,连续两次,电源质量最好使用电能质量分析仪也测下。 |
|
@小电工 侠圣 经验值:3727 发帖数:421 精华帖:5 |
23楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了变频器所有功率单元全部拆卸返回制造厂家检测去了,检测结果是 27台功率单元只有两台是好的,还能用。其他全部报废不能用了。厂家给的结论是 IGTB、直流母线电解电容全部击穿。原因是 变频器交流输入过电压。。。。。。。。经公司与制造厂家协商,如果将该台变频器修复的话,需要135W。上级领导非常之不满意,打算全部换掉,不用该厂家的了,换西门子,结果与西门子一询价。。。。买一台相同功率的西门子变频器需要180W++,至此,该问题搁置了,是换,是修,没人提了。 昨天又有新消息了,公司决定换,但是。。。。。不换西门子的,还换国产的。。。。这不,听说今天来了个厂家,说他们40-50W就能做。。。。。。
没有什么不可以
|
|
kdrjl 至圣 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
24楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了如此说来,720V的电压还是低压呀。低压变频器传动炸成如此这般?真够惨的了。 我们用变频器(交流传动),一直是西门子的传动,早前还用过富士的,近20年来从来没炸过IGBT,倒是炸过预充电电路环节。我看到工控网或这里总是会有炸模块的信息。究其原因,还是运行,安装环境造成的吧?环境温度高,湿度大,空气粉尘等因素,时间长了,在电路上附着会引起爬电,导致触发信号紊乱,造成短路或模块温升过热所致。 我认为变频器的工作原理已经很成熟了,谁家的产品也不是很重要,重要的是合理性的应用和运行。包括良好的工作环境。这是传动设备可靠性的基础。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 至圣 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
25楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了回复24楼的评论: 正因为此,说明问题出在环境状态上。太脏了?太潮了?太热了?反正是环境原因导致的。世上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,哈哈。自己找找原因嘛。看看炸的元器件的残骸,研究分析一下事故原因。
我是你的朋友
|
|
威师爷 至圣 经验值:37606 发帖数:5108 精华帖:47 |
26楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了我之前亲身体会过一次炸机。 事情是这样的,有一次维修机械设备,把所有电全部断了,包括机柜的空调系统。 停了3个小时左右的电,维修完之后上电试机,启动的那一瞬间,砰的一声,炸了。 一个75kw的变频器炸的一塌糊涂,不应该啊?我们维修的是机械的活。以这个变频器是一点都不搭杆。 但是我们忽略了一个问题,我们把电柜的空调系统关了。环境湿度非常大温度高,我们最后总结经验认为停电太久引起结露了,又没有做干燥处理,急着上电测试晾成的悲剧。 亲身经历,!具体是不是百分之百系这个原因。不得而知,我们也只能想到这个问题。
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
27楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了厂家的说法也似乎在推卸责任啊,, 交流输入过电压,你得关机,明知道有危险还不关断,输入过压,一般20%的电压范围应该是可以的, 过压故障是一个很常见的故障,,可以检测出来的,并且保护,运行中炸机的问题好几年没有遇到过了, 前年是长期过载引起的三台BLM炸机,那是紧固可控硅的螺丝发热,将隔离的绝缘板烤化了,碰到外壳引起的炸机。。 还是计算检测问题的速度跟不上,一样的汽车,一样的路况,司机的反应速度有差距,
Thank you for the support.
|
|
Zaxife 至圣 经验值:12614 发帖数:2450 精华帖:31 |
29楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了
看到右侧有一条线乱达的线,估计绝缘不行了然后拉弧,高温引起绝缘继续崩坏,
跟着影响贴近的输出端子同样的直接导致三相拉弧大电流高温直接把熔断器化成原子咯。 不过,看你的柜子下面的出线孔都不用粘土封死,你确定这大冷天的不会有小动物跑进去取暖?然后小虫虫直接拉弧成原子了...一路走好啊虫虫。 反正,电机短路不会造成熔断器化成原子; 反正,分解原子必须是长时间电弧; 反正,都4年了绝缘降低是存在的; 柜子很干净,感觉不能坑粉尘了; 输出导线后部都很完好,所以不能赖接线不牢固; |
|
kdrjl 至圣 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
30楼
主题:回复:一个月刚过去十天,崩两次柜子了嗯,不错,整楼串在一起看下来,收获满满。柜子炸的很惨,但分析问题或总结事故还是能得到很多启示的。希望楼主能根据此楼交流的信息,从中获取今后的注意事项和预防措施。
我是你的朋友
|