技术论坛

 回复:MM440比较怪的A0501报警

返回主题列表
作者 主题
手机用户201802122Z2J22
游民

经验值:86
发帖数:7
精华帖:0
楼主    2018-02-21 15:24:32
主题:MM440比较怪的A0501报警 精编帖 
离心机上用的的双电机变频器,小电机变频器电源取自大电机变频器的直流母线电压,在使用过程中离心机发生异响,机修拆开清洗装上后试运行,大电机运行正常,小电机0-9HZ运行正常,9HZ以后电机抖动转不动,变频器报A0501.检查发现电机一相绕组比其他两相大一倍,对地绝缘正常,疑匝间短路,电机重修后依然A0501报警,去掉皮带空运转小电机变频器依然运行到9HZ左右仍然报警,把P0640过载因数调高频率能升高点,但是依然报A0501.对A0501报警也有所了解,现在蒙了不知什么原因了,电机重修后需要对变频器参数快速调试嘛?
RENHQ
至圣

经验值:74828
发帖数:13653
精华帖:61
2楼    2018-02-21 16:35:17
精编帖  主题:回复:MM440比较怪的A0501报警

可以做个辨识试试

在报警里面有个说明:

定子电阻值 P0350 必须正确无误

不过没报故障啊,工艺上有9HZ吗?不行可以想办法避开,等于9的时候让他8或者10hz运行

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
RENHQ
至圣

经验值:74828
发帖数:13653
精华帖:61
3楼    2018-02-21 16:36:24
精编帖  主题:回复:MM440比较怪的A0501报警

你可以先用软件上传个参数备份一下,不行再恢复

根据你的工艺,能实现了控制要求就可以了啊,MM440一般用于工艺比较简单的地方,参数设置不会很复杂的

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
手机用户201802122Z2J22
游民

经验值:86
发帖数:7
精华帖:0
4楼    2018-02-21 18:11:26
精编帖  主题:回复:MM440比较怪的A0501报警
工艺上超过9HZ.频率设定是两个固定频率38和48Hz.下午参数复位后根据电机参数设置好后,启动电流小了点,但是频率升到一定值依然A0501报警。电机绕组是重绕过的
手机用户201802122Z2J22
游民

经验值:86
发帖数:7
精华帖:0
5楼    2018-02-21 18:13:50
精编帖  主题:回复:MM440比较怪的A0501报警
现在是可以正常启动,升速过程中电流超限幅值报A0501.
小男孩91
侠士

经验值:1311
发帖数:45
精华帖:0
6楼    2018-02-21 19:24:16
精编帖  主题:回复:MM440比较怪的A0501报警

 可能是堵转,过流

不抱怨的世界
梦天空
至圣

经验值:11533
发帖数:1274
精华帖:68
8楼    2018-02-21 21:18:02
精编帖  主题:回复:MM440比较怪的A0501报警

电机轴承没问题吧?

或者是电机重修后,和原来不一致了。

最好重新设定参数,重新辨识一下,

手机用户201802122Z2J22
游民

经验值:86
发帖数:7
精华帖:0
10楼    2018-02-22 11:57:21
精编帖  主题:回复:MM440比较怪的A0501报警
电机轴承没问题,恢复出厂设置,参数重新输入了一遍,启动过程中电流比之前小了,但是到达15HZ左右电流到达8A左右依然报A0501.初步怀疑还是电机重修后参数不准导致,这西门子变频器对电机参数要求这么高吗?
李文华
奇侠

经验值:8475
发帖数:1070
精华帖:31
12楼    2018-02-25 20:20:54
精编帖  主题:回复:MM440比较怪的A0501报警

测量变频器的输出是否三相平衡。

北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
13楼    2018-03-01 13:23:59
精编帖  主题:回复:MM440比较怪的A0501报警

按照快速调试重新输入电机参数,并做个辨识。

前几天一个国产变频带2.2的电机,空载运行就十几安的电流,简单的V/F控制,

本来好好的运行,修改最大频率后出现问题,电机电缆都可以确定没有问题,就是变频器的最大频率改变了造成的。

原来该国产变频器速度限幅是 上限频率,最大频率是高于电机额定的限制参数,如果最大频率设置为30,那么电机额定频率也自动降低为30.。

这样的话就导致电机的模型不准确了,,电机的实际电流很大,造成过电流、

Thank you for the support.
手机用户201802122Z2J22
游民

经验值:86
发帖数:7
精华帖:0
14楼    2018-12-22 11:28:55
精编帖  主题:回复:MM440比较怪的A0501报警

好久没来论坛了,问题已经找到,是变频器驱动电路有问题。感谢大家关注

北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
15楼    2018-12-22 14:37:15
精编帖  主题:回复:MM440比较怪的A0501报警

不错,最终还是找到了问题的根源,最后更换了变频器就好了,,


变频器驱动电路有问题.这个一般只能通过替换的方法确定了,开始忘了说,当时如果测一下变频器的输出电压估计可以发现输出不平衡吧,

Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。