| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
kdrjl 版主
经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼主
主题:嘚瑟,我调试的自动化与驱动系统
我是你的朋友
|
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
23楼
主题:回复:嘚瑟,我调试的自动化与驱动系统温度传感器一般分三种,PT100,PTC150,KTY84, 其中PTC只是个温度开关,也就是说温度达到一定值,动作。一般都是3个串联用于跳闸信号,也有的6个,3个一串,分一组报警信号,一组跳闸信号。 PT100和KTY8都是线性的,与PTC开关不同,可以接入变频器显示实时温度,区别是PT100和PTC开关一样,测的是点,而KTY84测的是整个绕组。一般KTY84就埋一个,PT100一般3个绕组各一个,高压电机更换困难,一般6个,三个绕组各2个,相当于3个备用。 |