主题:变频器有效期
我有一台全新的变频器啊 我想问下变频器有有效期吗
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
3楼
主题:回复:变频器有效期使用的话也没有问题吧,,先给电容充充电,,也就是唤醒它 激活它。
Thank you for the support.
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
5楼
主题:回复:变频器有效期年头长短不是主要的,主要的是要预充电,慢慢给直流母线电容器充电,激活,电子元件需要通过通电预热。再看结果。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
7楼
主题:回复:变频器有效期我们单位就有一台06年买的西门子的原装柜体,在单位放了10年,06年至16年,拆开原包装,发现里面的柜体一点都没变旧,如新的一样。于是通过400技术热线指导,进行了一周的预充电(我自己决定的),现在一直在用户使用,没有问题。 所以,搁置的环境好,就是10年拆包装使用,也没问题。
我是你的朋友
|
|
ABBCCC 至圣 经验值:24401 发帖数:4717 精华帖:6 |
8楼
主题:回复:变频器有效期
去年没专业设备用白炽灯曾做08年出厂110KW的变频预充后运行正常。牌子是紫日的。
谨慎低调
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
9楼
主题:回复:变频器有效期预充电 防止五年的,,, 我这么操作的,先用220接通半小时,再用两相380接通半小时,再送电
Thank you for the support.
|
|
LLLWH 奇侠 经验值:7905 发帖数:655 精华帖:36 |
12楼
主题:回复:变频器有效期西门子变频器保内维修时间是18个月,不是一年。 |
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
13楼
主题:回复:变频器有效期变频器是用品,不是食品和药品,有效期这个说法不是很确切哈。 长期搁置的变频器其中的元器件会有可能出问题。比如电容器的电解液需要激活,有些元器件需要预热恢复。仅此而已。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
15楼
主题:回复:变频器有效期很多放置了十几年的装置,再使用也没有什么问题,工业器件不像一般的家用产品,放置得当,不受潮十 几年都没问题。
Thank you for the support.
|
|
你以为你是谁 至圣 经验值:26015 发帖数:4601 精华帖:11 |
17楼
主题:回复:变频器有效期版主,直接380上电不行吗?我们厂里有三台70系列的变频器,用了两台,备了一台,因为这个系列的停产了,也不敢挪到其它地方用。隔3到5个月,就通电带个小电机转上一会,这样的操作,对不对?
PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
18楼
主题:回复:变频器有效期6SE70的整流回馈单元说明书,有预充电说明,而且有参数设置。太长时间不用的,比如10年搁置,要把充电周期放的短一点,停止周期长一点,视情况逐渐改变,到最后连续充电。 6SE70因为是可控硅整流,所以没必要外部接预充电电路,也没必要单相或低压或灯泡预充电。就是靠可控硅的触发电路控制直流母线的预充电。实际操作一点都不复杂。就是需要自己关注和监控当前的直流母线电压状态。仅此而已。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
19楼
主题:回复:变频器有效期3-5个月的预充电,什么都不用。就是接上进线电源,连续通电8小时即可,电机都不用转。因为直流母线电容器充电,仅仅是整流单元的事。与逆变器输出端无关。 其实我更推荐每周一次,8小时上电预热即可。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
21楼
主题:回复:变频器有效期这种方法适用于二极管整流的变频器。比如说,MM440,而G120就不适用了,除非有单独的预充电回路。 用单相220,再用单相380,最后用三相380,这不就是电压由低到高的调压预充电嘛。挺好理解的呀? 还有一种形式,用三只灯泡一头接电源,另一头再接交流进线,这样的预充电也是可以的。 总之根据变频器的直流母线构造,通过符合原理的预充电方式很多。因地制宜,灵活选择。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
23楼
主题:回复:变频器有效期应该是。条件是输入端(或者输出端)有二极管的桥式整流电路。因为变频器输出IGBT组成的逆变器,必须有续流二极管并联。所以从输出预充电也是可行的。但直流母线电容器一定要连接在逆变器的直流输入侧。否则也充不着电。 所以,方法的正确与否,取决于直流母线电容器硬件结构。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
24楼
主题:回复:变频器有效期
Thank you for the support.
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
25楼
主题:回复:变频器有效期拆除进线,变频器或者逆变器,从输出侧接入预充电也是可以的,前提是你得明白主回路的结构,,
曾经一个同事不明白,直接在输出侧接入三相380,面板正常显示,问我接的对不对,看起来没事,再一看反了 。应还没启动,否则就损坏了。
Thank you for the support.
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
27楼
主题:回复:变频器有效期S120多传是共直流母线的,如果相互的逆变器直流侧是直接并联,没有任何中间元件阻隔,可以用灯泡法从逆变器输出端充电;也可以利用电源的预充电电路充电。 具体的要看多传的并联状态。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
30楼
主题:回复:变频器有效期
Thank you for the support.
|
|
千里不留名 奇侠 经验值:5935 发帖数:1708 精华帖:5 |
31楼
主题:回复:变频器有效期单位里买了个调压电源到1000V的,真心的贵,不过面对这么多变频器,还是值了