技术论坛

 再谈传动那点事-赵根海

返回主题列表
作者 主题
zgh2292006
奇侠

经验值:9709
发帖数:993
精华帖:25
楼主    2018-06-15 18:51:06
主题:再谈传动那点事-赵根海

从事传动工作快十个年头了,我经常在想怎样才能把传动干好,或者说怎么干才能让传动少出事;

1、传动设备要安装在一个好的环境里面;少灰尘,少油污,少水汽;温度保持在24摄氏度左右,湿度30左右;空调制冷系统良好;

2、日常巡检密切注意温湿度变化,空调和除湿机保证工作正常;传动设备风扇是否有异响,是否正常工作;

速度给定和速度反馈是否有偏差,跟随性是否良好;输出电流是否波动,速度稳定时输出电流是否平稳等等;现在有的地方称之为“曲线巡检”;

3、设备检修主要工作:

1)柜体除尘,过滤棉更换;基本上必做;

2)电路板除尘(用毛刷轻轻刷粉尘,不建议用风葫芦对电路板猛吹);对于油污较大的电路板,用无水酒精擦拭,但是电路板检测至今没有有效的检测手段;

此外做好静电防护措施,很重要;不注意会损坏电路板元器件;

3)传动柜风扇拆下除尘,用风葫芦吹扫;遇见过吹完风扇轴承不好试了;

4)必要时功率单元拆下除尘;

测量下功率单元的电阻、电容的数值,对于实际数值较大的元件,需要更换;尤其电容,容值下降太多,耐压值降低,漏电流增大,继续使用容易放炮;

功率单元反并联二极管的压降;正向导通,反向截止;二极管好不代表功率单元好;

IGBT测量下集电极、发射极之间的电阻,不能为0,为0说明击穿损坏了;特别注意G和E需要用短封条短封,防止人体静电击穿IGBT;

 5)恢复流程;

检查仔细,尤其触发光纤,严禁错插,漏插。此外光纤严禁打死弯,怕脏做好防护;铜排螺丝,紧固到位;力度符合参考力矩设定标准;

主回路测量一下,母排的绝缘情况(相间和对地);

上控制电,一般变频器都有脉冲测试(又称为模拟运行,给IGBT触发信号观察导通关断情况)又称为模拟运行,做完变频器没有故障报警,说明控制触发回路没有问题;

6)拆装步骤、恢复流程、测试步骤、典型故障处理做成标准,规范操作;

干传动的露脸的机会少,一出大故障时间都不短;传动备件也比较贵,上线7、8年大批量换费用不少,也不容易实现;一般都是带隐患运行;时间越长,设备故障隐患也越大,传动维护人员的压力也越大;怎样做好传动设备的预防性维护是我们任重而道远的任务,也是我们每个传动工程师应该思考的问题;

传动设备的预防性维护:

电容的实际耐压、充放电怎样有效的检测?

进线电压U、V、W,进线电流IU,IV,IW怎样有效的检测?

功率单元在线和离线检测测量有何标准和手段?

传动系统的EMC怎样做才规范?等等

以上纯属个人愚见,不足之处请大家批评指正;

 