 由于负载堵转,导致2000KW交流电机转子过热冒烟

返回主题列表
作者 主题
@小电工
侠圣

经验值:3727
发帖数:421
精华帖:5
楼主    2018-06-24 20:05:58
主题:由于负载堵转,导致2000KW交流电机转子过热冒烟

2018年6月*日15时30分,生产现场检修结束,操作人员通知电气人员启动***水泵,由于该水泵已有半年多未使用,电器负责人在三询问,现场手动盘车了吗?回复盘了正常,问了三次。15时40分,电器负责人与供电车间联系,我方需启动一台2000KW电机,启动方式为软启动起动,类似水阻柜。待供电运行车间回复允许启动后,操作工开始操作起动该水泵,由于操作人员少,现场无人监护,电器负责人紧盯高压柜电流显示,50,90,150,,,450,,,时间一秒一秒过去了,突然感觉不对,电流在450A左右保持了最少20秒,于是电气负责人立即手动分开开关。迅速跑到现场电机旁,闻到电机接线盒处有异味,立即汇报电气主管,组织人力拆开电机接线盒,发现有大量白色气体溢出。