主题:在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?
在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
|
Zane 版主 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
2楼
主题:回复:在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?
地不干净,就是系统接地没达到规范要求
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
Zane 版主 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
4楼
主题:回复:在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?呵呵,还是概念上的错误! 首先,现在的控制系统多为数字系统,建议还是双端接地,因为高频干扰的存在。 其次,信号线屏蔽层上产生干扰电流是无法杜绝的,电磁环境越来越复杂,设备间的绝对等电势不易实现。 第三,既然干扰电流是无法杜绝的,那我们的措施就是宜疏不宜堵,怎么疏?让干扰电流向远离设备方向疏导。建立分层接地体系,屏蔽层重复接地的措施很重要!
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
holdkcsxyz 至圣 经验值:13735 发帖数:1560 精华帖:24 |
7楼
主题:回复:在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?等电位是抗干扰的有效手段,接地偏重于安全以及建立参考点的考量,所谓的接地后抗干扰增强了是因为等电位做好的缘故,而不仅仅是接地的缘故。 |
|
Zane 版主 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
8楼
主题:回复:在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?接地和等电位还是有区别的,接地系统可以做成等电位的,这是我们现在常见的做法,有较好的抗干扰作用;但等电位系统却不一定是接地的。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
Zane 版主 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
9楼
主题:回复:在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?我说不行。 首先,接地不代表等电势,等电势导体必须是铜导体,且对阻抗及截面积是有要求的。从机械接的地,打了n多的折扣了。 其次,你没有屏蔽层的接地措施,甚至重复接地的措施,屏蔽层上耦合的干扰电流无法就近从接地回路释放。 有电压差,有导体,就会产生电流。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
芳季 至圣 经验值:72108 发帖数:15503 精华帖:101 |
10楼
主题:回复:在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?我还是有不明白。 首先,接地不代表等电势,(这句话我好像明白)等电势导体必须是铜导体,(我意思也是说用导线连编码器到不干净的“地”,和变频器也用导线连接到“地”)接且对阻抗及截面积是有要求的。(是啊。有什么地电流、什么电流,就大部分先从这条导线流通过)从机械接的地,打了n多的折扣了。(不额外打地线也只能是这样了) 其次,你没有屏蔽层的接地措施,甚至重复接地的措施,屏蔽层上耦合的干扰电流无法就近从接地回路释放。(无法就近释放,这是真的,我明白。此时编码器的屏蔽层两端,编码器侧自然接铁架,变频器侧也接到变频器的地接线柱,这样行不行?因为已经有了导线连到“地”,屏网的电流应该可小了,是不是?) |
|
Zane 版主 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
11楼
主题:回复:在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?干扰电流的流向看阻抗大小的,对于高频干扰,你的铁架的阻抗可能是无穷大。不行就是不行!
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
芳季 至圣 经验值:72108 发帖数:15503 精华帖:101 |
12楼
主题:回复:在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?我知道是钢架是不能做地线。 其实你是不是一直在说我这句话不行呢? “ 此时,要从行走机械接一条地线到“地”点。编码器就远端别再接地了。这地线要在屏蔽网外走。 ” 一定要两端接地? 接与不接这条地线,屏蔽网两端接地,会有什么差异? |