系统是S120见下图: 西门子低压交流异步电机,大LOGO一个字,帅。三个字:帅呆了。哈哈 它的输出轴,连接了一个德国造的扭矩传感器,扭矩法兰形式的。这是用于动力试验台的110kW测功机。 电气柜是这样的。SLM+电机模块+CU320-2dp+编码器模块。 问题,当接线完成以后,挂笔记本电脑用PN口调试,在STARTER自动配置后,优化SLM电源模块,就是不允许合闸。SLM的参数表r2 = 44,禁止合闸。 优化电源,本不应该有任何的参数化设置,默认的即可,什么条件不允许合闸呢?看r899,前三个字都是no,检查端子41没接线?什么情况?低级错误呀。 端子41的EP控制,应该有,必须有。否则就是不许合闸。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
6楼
主题:回复:S120调试花絮R0002=44 就是给Ep端子接入24电源 我遇到三次了,,一次是端子接触不良,。另外两次是Cib板误报故障引起的,,
Thank you for the support.
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
11楼
主题:回复:S120调试花絮调试过程嘛,当然有许多的故事。但是,有些故事是不宜公开的,需要保守秘密。这里面涉及商业秘密,也涉及非标或者非常规的用法。当然,旁门左道的玩意也有,所以,嘻嘻,先不说了哈。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
12楼
主题:回复:S120调试花絮这个电机是中国西门子制造,都是标准的基座号产品。细长比大的电机大功率,一般都要定制。价格贵,所以,非特殊要求,很少采用。如果用于100kW以上电机高速10000rpm,那就必须要定制了。而且西门子电机我们用不起,太贵了。
我是你的朋友
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
14楼
主题:回复:S120调试花絮这个西门子电机是通用的电机,可以使用在变频场合的,我这边使用这种西门子电机有好几台。 |
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
24楼
主题:回复:S120调试花絮非常规的做法?就是把电机的极限参数用足。比如说,轴承的号所对应的允许最高转速?比如说电机的额定转速以上能深度弱磁到什么极限?再比如说,电机的共振点一阶和二阶转速?等等。 搞清楚这些问题,有助于针对受控电机计算出它的外特性范围。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
25楼
主题:回复:S120调试花絮这个误报故障的话,就更换CIM板,,能复位。但是不能保证后期的正常,所以一般我都是更换
Thank you for the support.
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
28楼
主题:回复:S120调试花絮K版是出厂前的临时试机,,对吧。 现场客户使用肯定不会这样子的
Thank you for the support.
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
29楼
主题:回复:S120调试花絮是的,出厂前,只要做到位EMC即可。没必要正规安装布线,因为即便是做了也没用,连线带设备都是定制的,都要拆除,打包发货,在现场施工安装布线,才是终身的。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
30楼
主题:回复:S120调试花絮非标应用,第一次做,都要把这个品牌的电机极限数据摸清楚,然后就可以制定自己应用的区间和范围了。 为了尽可能的不定制电机,一般都是选择制造商的标配产品和型号选型,然后对其各项极限指标进行测试,找到它的极限应用范围。而不是设计的指标。这里包括恒功率连续工作点,最高转速点,谐振频率等。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
34楼
主题:回复:S120调试花絮完全是这样的。在大专院校里,使用产品从来都是以实际的数据来说话。举例,电机铭牌数据,都是作为一个参考,往往设计的指标和实际的指标会有出入,或者说会有潜力可挖。所以做一些必要的测试,来验证和确认它的最大极限。是必须的。 以前,应用航空发电机作为负载,对动力机械进行负荷试验。我们在老师的指导下,将这个航空发电机输出短路,利用原动机控制转速,使发电机的短路电流不超过电机的额定电流,连续运行直至热平衡,只要发电机的表面温度不超过80度,就能确认它可以连续加载运行。以此解决高速动力试验台,针对低速大转矩试验需求。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
36楼
主题:回复:S120调试花絮@RENHQ 是这样,在SINAMICS的驱动器里,有一个参数P1900,将其等于1,即可完成全部的静动态测试。期间,需要两次的启动信号,第一次启动以后,电机微转转角,等待自动结束后,第二次启动,电机旋转,自动结束后。完成了全部的辨识工作。也就是一个参数,搞定全部。 做系统维护,其实可以有一个传动系统实物作为平台,演练自己的动手能力,结合实际学习传动理论。这是一个自动化基础知识最好的学习和实践平台。是专业基础打底子的最好机会。 我自动化专科毕业后,就在工厂的主传动室呆了1年。跟着三班倒。就这一年的时间,天天看图纸和技术资料,主传动系统的基本原理略知一二,加上现场故障的处理亲历,真的建立了自动化专业的学习和实践兴趣,为以后独立设计开发传动系统项目,打下了基础。 所以,一定要珍惜自己的工作机会,不要荒废时间。为日后的发展积蓄能量。
我是你的朋友
|
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
39楼
主题:回复:S120调试花絮K版,你所说的启动两次,第二次带载吗? 第一次肯定需要脱开负载的,第二次呢? |
|
@小电工 侠圣 经验值:3727 发帖数:421 精华帖:5 |
40楼
主题:回复:S120调试花絮大前天,生产线大修结束,晚上11点多送电,一个S120整流回馈,上电后10秒跳进线接触器,连续试了5,6次,总是跳,CU报电压故障,具体代码我也没看。10秒后跳进线接触器,肯定预充电完成了,检查进线接触器,进线电压,都没问题,既然报电压故障,那就查VSM吧,开始拆,拆出来了,一看,内部线路板都被尘土埋上了~~~~找备件还没有,版本对不上,咋办啊,拿风机吹吹,再装上,上电好了~~
没有什么不可以
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
41楼
主题:回复:S120调试花絮不带负载,但必须带传动系。比如说联轴器,空转鼓,变速箱。所谓空载是不加负载转矩,只对空轴做测试,不仅仅是电机的转子,是传动轴系的空载。 对于起重机的滑轮组,因为有钢绳的行程限制,所以需要脱开,只对电机转子和联轴器接盘做测试。 应该是这样的。能自由转动的轴系,就算是空载吧。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
43楼
主题:回复:S120调试花絮因为环境条件导致的设备元器件问题造成故障,这确实是头疼的事。因为这类问题不是个人所能左右的。环境条件差,导致故障频发,只能是认了。没别的,就是修呗。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
45楼
主题:回复:S120调试花絮这个版本不影响的,,我更换过,,只要没有关于版本的故障,,或者有故障可以复位就没有问题,,,
版本可以自动升级的
Thank you for the support.
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
46楼
主题:回复:S120调试花絮你这个装置跟我用的一样的,,SLM 630KW,,不过我是两个并联使用。
Thank you for the support.
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
49楼
主题:回复:S120调试花絮S120调试花絮更新。 第一则,我看到坛子里有好多内容都是传动装置的固件版本如何升级的内容。你们听说过要把固件版本降级的事情吗?嘻嘻,这事儿,让我碰上了。 调试一套S120的驱动系统,快速调试和优化的时候就老是报错,出问题,可是反复搞了几次,又似乎可以运行。算是调试好了。接下来的工作,就是工艺的控制参数化设置,这个需要用到DCC功能,把以前的用户文件DCC导入装置,就是不认,报错。反复的检查自己操作步骤和细节,没发现问题,很奇怪。怎么不认呢?突然想起,是不是CF卡的固件版本与STARTER的版本冲突导致的?一查,CF卡的固件版本是V4.7,而STARTER的版本是V4.4。 因为,上位机操作系统是XP,只支持STARTER的V4.4,又来了!为此我曾抱怨过的。可是没办法,单位的PC操作系统就是XP。只能装V4.4版本的STARTER。我只能屈服与环境的约束,于是把CF卡的固件版本由V4.7降为V4.5。后面的工作非常顺利。 不过我发现,V4.5的版本比V4.7里少了好些参数。