主题:不能用PC Adapter通过S7300调试starter驱动
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
1楼
主题:回复:不能用PC Adapter通过S7300调试starter驱动通常这种情况是STARTER版本与驱动版本不对应。 去全球技术资源库,输入驱动的版本(订货号)看一下,它的调试软件要求。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
3楼
主题:回复:不能用PC Adapter通过S7300调试starter驱动用300路由驱动,我们S120可以,因为S120的版本可以自己通过CF卡来匹配STARTER。G120就没戏了。嘻嘻
我是你的朋友
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
5楼
主题:回复:不能用PC Adapter通过S7300调试starter驱动你现在找到的那个站地址为2,而CU的默认DP地址是126,PLCCPU的默认DP地址是2,所以,我分析有下面这种可能: 你的通讯方式(starter)设置不对,现在找到的那个地址是CPU的地址,不是S120的地址。STARTER是不认识PLC的,自然也就无法通讯。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
6楼
主题:回复:不能用PC Adapter通过S7300调试starter驱动通讯都没有建立,,升级STARTER没用 通讯建立了版本不一致才需要升级,
F0487_如何使用PC Adapter连接CU320
Thank you for the support.
|
|
CAT307 游民 经验值:123 发帖数:13 精华帖:0 |
10楼
主题:回复:不能用PC Adapter通过S7300调试starter驱动好了,谢谢各位老师指点。在Netpro里把MPI线连到CPU的MPI口,编译下载就好了,因为通过PLC路由访问的原因吧。 记下自己做的步骤,不知是否合理,总算是是通了。 1、PCADAPTER连接CU,STARTER新建项目,通过可访问节点在线,下载项目。 2、PCADAPTER连接PLC MPI口,PLC 通过DP和CU连接好。 3、HW硬件组态,CU地址要和HW设定一致;Netpro中MPI口和MPI线路连接,编译下载。 4、重新上电,HW在线正常,通过HW访问starter可打开在PLC中建立的项目并在线。 |