| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20170725316525 侠客 经验值:832 发帖数:28 精华帖:2 |
楼主
主题:关于SCL(狗皮膏药)的一些实用经验分享,LAD应该也适用
记得有个版主写过一遍一个好的程序不采用M和T,印象颇为深刻。有点产生共鸣,因为我本身就是不采用任何M。当然他并没有告诉别人不采用M你得怎么办,给大家分享下我是如何实现不采用M的。 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=66&a_id=1479565 每个动作均采用SCL配合UTD结合FB块编写, 这边我就贴出我其中一个功能块的写法。 全部变量采用UTD,由于我的E文比较烂,所有的UTD都是采用中文让大家见笑了 这时候就有个问题了。既然采用了UTD那你输出输入的I Q怎么办呢?当然可以靠FC块进行UTD变量指定 |
|
Zane 版主 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
1楼
主题:回复:关于SCL(狗皮膏药)的一些实用经验分享,LAD应该也适SCL不是狗皮膏药,而是楼主的编程方法好比贴狗皮膏药!
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
Zane 版主 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
6楼
主题:回复:关于SCL(狗皮膏药)的一些实用经验分享,LAD应该也适
在博图下,绝大部分情况下真的不care用什么语言编程,问题是有的人连基本的梯形图程序都编不好,却叫嚣用SCL,很多人同样的任务用LAD编的程序与用SCL编的程序根本都做不到基本的一致性,呵呵,我只能说大师满天飞,只会LAD的工程师,真的没必要妄自菲薄,练好手中的绝活儿即可
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|