技术论坛

 三线制的传感器,只接二根线也能用。

返回主题列表
作者 主题
渔明锅红
至圣

经验值:24866
发帖数:2054
精华帖:83
楼主    2018-11-14 13:37:50
主题:三线制的传感器,只接二根线也能用。

我从淘宝上买了接近传感器,之前我都是买的二线制的,对于日系PLC一头接COM(兰色),另一头接X0(棕色),就可以了,对于SIEMENS的一头接L+(棕色)另一头接I0(兰色)。

对于这个传感器我放入了购物蓝,不知这次我也没仔细看直接下单了,买了个NPN三线制的接近传感器。

1.这不接线烦了吧,COM要接(兰色),(棕色)要接+24V, (黑色)接X0

2.此时我在想黑色不用,我还是用COM接(兰色),另一头接X0(棕色)进行测试效果一样,免得还要再放一根线到现场。


因为我之前有一次没看PLC的输入是共阳极还是共阴极的电气图,知道是OMRON的心想是共阴极的,所以买了个NPN的磁性传感器,结果等我到现场一看PLC是共阳极的PNP的传感器,当然我把买回来的与原来(型号看不清了)的进行更换机器当然不能正常工作,怎么办呢,再买会影响生产。所以我就干脆接二根线L+(棕色)和I0接(黑色)机器一样可以正常运行了(如果是PNP的只接二根线是不工作的),当然对于厂家只要机器工作就行,型号买的不对我心里面知道就行。


各位坛友有没有人象我这样用过呀!

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。