主题:电源进线虚接引起的故障
这是一个MM430进线螺栓没拧紧引起的故障,直到变频器报故障了,用户才发现。进线板是必须更换了,还好其它部分还没被波及到。 记得原来很多工厂的维修部门,都有巡检的工作流程,每天上班留下处理夜班交接的故障处理人员,其它人员会带着摇表,钳流表,去现场进行巡检,有很多故障会在早期发现,这种虚接现象如果变频器防护罩是安装好的,肉眼看不到故障,但在现场会闻到电气人员特别敏感的气味,用钳流表测量三相电流会不平衡,总之良好的巡检制度会提前发现很多大的隐患的。 |
|
WWCWWC 至圣 经验值:79652 发帖数:9209 精华帖:158 |
1楼
主题:回复:电源进线虚接引起的故障晚间巡检确实对一些接触性问题最容易查找到。MM4系列变频器的输入、输出螺母均带有止退功能,想必是安装过程出现的状况了。 类似的问题不能够直接再使用电源输入板了,看左侧的进线端子已经被烧焦碳化,很容易出现相间短路故障,需要重新修理或者更换。 |
|
胡图虫 侠圣 经验值:4175 发帖数:185 精华帖:0 |
2楼
主题:回复:电源进线虚接引起的故障配上巡检利器 热成像仪。 |
|
yyzx 奇侠 经验值:6186 发帖数:905 精华帖:4 |
3楼
主题:回复:电源进线虚接引起的故障首先安装一定要牢固可靠,这是基本;其次一定要对设备进行定期检修保养,特别是运行中的故障要有记录的良好习惯并进行分析总结,防患于未然!
不患无位,患所以立
|
|
黑猫警长W 至圣 经验值:20850 发帖数:2532 精华帖:1 |
5楼
主题:回复:电源进线虚接引起的故障 |
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:52775 发帖数:6266 精华帖:279 |
8楼
主题:回复:电源进线虚接引起的故障接线时必须先拧一次,然后再重新检查一次。养成习惯,不要紧完就觉得没事,往往会疏忽大意。。
Thank you for the support.
|
|
aa13123 至圣 经验值:31058 发帖数:4609 精华帖:26 |
10楼
主题:回复:电源进线虚接引起的故障保证作业质量是关键,巡检只能是事中发现而已。 |
|
aa13123 至圣 经验值:31058 发帖数:4609 精华帖:26 |
13楼
主题:回复:电源进线虚接引起的故障不是所有人都能时时刻刻的按标准去作业的。很多的时候接线是一个人,调试是另外一个人的,接线人有时就会想着还会有调试人检查的,我只要接上线任务就完成了。 |
|
天蝎2017 侠圣 经验值:4997 发帖数:109 精华帖:0 |
15楼
主题:回复:电源进线虚接引起的故障有遇到过这事,那是变频柜和回馈柜的直流母线没固定好,在柜顶部一直没发现,后来铜板都被打了个窟窿,铜液滴到触发板上开不起车才知道,损失惨重呀 |