主题:说一说SINAMICS故障码所描述的指向 装置:CU240B-2加PM240(没有-2)。45kW。这个传动配置结构电机是30kW-6极的电机。与S120组成共直流母线结构。S120 是250kW装机装柜SLM加75kW电机模块。控制器CU320-2DP。 在调试G120时,根据调试的向导流程,设置完了所有参数(P1300 = 20的控制方式),我设置了P1900 = 1,这是把静态和动态辨识都一起做下来的设置。 在线,并启动STARTER操作面板后,使能,第一次电机启动。随即报出故障,F7990。电机设置错误。再看r949故障值等于10。查手册,F7990如果故障值等于10,电机电缆线接错了。 再看PM240的主端子接线,哇靠,电机线接到了PM240的输入端了。低级错误。但是,说道故障码的故障值说明指向,那真叫一个准呀。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
13楼
主题:回复:说一说SINAMICS故障码所描述的指向这个故障还真是精准啊,怎么检测出来的啊? 乍一看sinamics系列的故障太多,但是他的故障细分了,有些故障一定仔细地看看说明书,很有用处。 前两天我碰到的输入电压不在检测值范围内,算了一下在啊,又一看,原来熔断器没有安装,