| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
隐身人 版主
经验值:43057 发帖数:11170 精华帖:73 |
楼主
主题:西门子参数后的的(0-n)含义; 最近,总有人问我,西门子机床参数后面的0,1...是什么意思,是不是代表测量系统? 其实,它代表的是参数集的选择功能,现在的变频器通常也可以通过端子开关量的接通来选择不同的参数集来实现不同的功能,何况数控系统; 数控系统实现参数集选择不像变频器那样开关量的接通来实现,而是通过蚕食MD35590来实现,当参数MD35590 PARAMSET_CHANGE_ENABLE=1 后,参数集选择功能生效。 参数集生效后,再根据DB3*.DBX9.0/DBX9.1/DBX9.2的信号组状态来选择生效的参数, 简单总结一下:DB3*.DBX9.0/DBX9.1/DBX9.2 与参数集的对应关系如下 当 DBX9.0 DBX9.1 DBX9.2 分别为0时 参数集号为0; DBX9.0 DBX9.1 DBX9.2 分别为1 0 0时参数集号为1; DBX9.0 DBX9.1 DBX9.2 分别为0 1 0时参数集号为2; DBX9.0 DBX9.1 DBX9.2 分别为1 1 0时参数集号为3; DBX9.0 DBX9.1 DBX9.2 分别为0 0 1时参数集号为4; DBX9.0 DBX9.1 DBX9.2 分别为1 0 1时参数集号为5; 这就是参数集的定义,找了一下笔记供大家参考
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu
|