| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
6688 游侠 经验值:423 发帖数:70 精华帖:1 |
楼主
主题:WINCC7.4模拟量限值监视中如何实现上下限的声音报警
如题,在限值监视设置了上限下限值,可以正常输出报警文本,现在想给这类报警加个声音输出,该如何处理?是否只有在PLC端比较输出开关量信号来触发声音报警?
|
|
万泉河 至圣 经验值:29190 发帖数:10900 精华帖:131 |
9楼
主题:回复:WINCC7.4模拟量限值监视中如何实现上下限的声音报警提问问题的, 通常都是希望从WINCC层面上来实现。 当然也可以实现。 但从标准化应用角度, 在WINCC上做是不合算的, 因为手工工作量太大, 太繁琐。 不利于复用。 所以大家还是偏向于在PLC中实现。 纵然对PLC的资源来说占用多了一些,但工作的效率上简单,高效,而且 容易实现。
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995
|