主题:定位中如何改变PTO脉冲速度

如题,200plc发脉冲控制伺服走一段距离,要求是定位过程中可以改变电机的速度,也就是说可以改变脉冲的频率,比如走100mm,第一段以10mm/s的速度走20mm,第二段以20mm/s的速度走30mm,第三段以30mm/s的速度走完余下的50mm,速度切换的时候电机不能停下来。

1200是可以做到的,200想来想去有点难,用MAP库的话,相对和绝对定位过程中是改不了速度的,只能用

movevelocity这个功能块,但问题是怎么停得准,这个是减速停止的,怎么停得脉冲数没有误差。