主题:S120故障分享
生产运行中电机跳闸停机,检查装置报F30001过流故障,根据前期已经出现过几次故障,怀疑是由于CIM板误报故障引起的,更换后运行正常。三天后电机再次跳闸停机,还是F30001过流故障,与之前的故障一致,看电流曲线也基本稳定,正常电流直接故障停止输出了。 由于之前已经更换过板子所以排除CIM误报的问题了,电机也没有问题,检查电缆吧。 发现并联的一根电缆的红相接地了,临时使用接地线替代,运行正常。
对于电流曲线正常报过流的问题,前期已经出现过多次,但前期全是CIB板损坏误报故障,基本已经升级为CIM板,质量以及性能都有很大改善。 第一次故障后根据以往的经验,直接更换了CIM+IPD,,生产紧张,所以有点急切了,处理完事故后,再看STARTER。 诊断区里面显示故障原因是100 bin,对应的r949=4 其实是一个意思,4代表的十进制,100是二进制。 根据30001的解释 故障值 (r0949, 位方式): 位 0:相位 U 位 1:相位 V 位 2:相位 W 位 3:直流母线过电流。 检查了实际的红相电缆,接在了逆变器的W2,故障值是对的, 第一次可能电缆的某个地方卡破皮了,其实本身电缆的质量就不达标,弯曲过大或者其他原因吧,这个薄弱的电就打火了,也就是第一次故障停机,但是这个点没有造成其他的相的损坏,所以又使用了三天,三天后这一相可能打火导致此处与地线直接通了。
Thank you for the support.
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
1楼
主题:回复:S120故障分享第二次的故障红相与PE接地线直接通了,不知为什么没有直接接地故障F30021, 我的理解, f30001其实跟F30021差不多,接地的程度大小,先到达各自的阈值为准,阈值不同,过流故障是额定电流的150%,,也就是P640决定, 而F30021是P278的值,以功率单元最大电流的百分比值进行设置 (r0209)。 正在预充电时的阈值=6% 结束预充电时的阈值=16% F30001是一个普通的断路器 F30021类似于是一个带零序保护的断路器 不知这样理解对不对
Thank you for the support.
|
|
yming 版主 经验值:138382 发帖数:23141 精华帖:880 |
2楼
主题:回复:S120故障分享电机输出电缆的某一相接地短路,不应该影响直流母线的充电。 直流母线电压DC580V,实际上对地就是+/-290V。反并联二极管不影响直流母线的电压建立。除非这时,IGBT漏电达到一定程度。 它只有在运行开始工作时,才能检测出输出(电机)线路有对地短路。 电机某一相的短路,对直流母线而言,是以载波频率,母线正负极轮流对地短路。 对进线来说,是三相轮流对地短路。如果是IT供电,对运行不会造成影响。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
CK DONG 奇侠 经验值:5296 发帖数:639 精华帖:6 |
4楼
主题:回复:S120故障分享北版,请教一下“100 bin,对应的r949=4 ”这句话里面100bin跟r0949是啥关系?
QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
5楼
主题:回复:S120故障分享他俩是一致的,,100bin是二进制,,但是在949里面显示的是十进制,4转换成二进制就是100,,
Thank you for the support.
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68054 发帖数:12836 精华帖:122 |
6楼
主题:回复:S120故障分享北侠多大的电机啊,电缆配置小了吗,正常情况下电缆的寿命都挺好的,怎么你这边有击穿问题啊。 |
|
CK DONG 奇侠 经验值:5296 发帖数:639 精华帖:6 |
7楼
主题:回复:S120故障分享谢谢北版!看了您的解释以后发现,西门子的报警信息说的准确啊!
QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
8楼
主题:回复:S120故障分享电机200kw的,,电缆是3*95+1,,电缆的质量有问题,,已经不止一次了,,应该是第三次了
Thank you for the support.
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68054 发帖数:12836 精华帖:122 |
10楼
主题:回复:S120故障分享电机200KW,电机电流是360A左右,使用95平方电缆线是不是有点小了,我觉得最少也得150平方啊,你的电缆个人认为明显偏小,可能是导致问题的根本所在啊。 |
|
WWCWWC 至圣 经验值:79204 发帖数:9108 精华帖:157 |
11楼
主题:回复:S120故障分享 |
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68054 发帖数:12836 精华帖:122 |
13楼
主题:回复:S120故障分享截面大一点的电缆只能按照一平方2-3A计算了,95平方*3不到300A,如果现场环境不好,更需要加大截面了。配线是个百年工程,不能为了省点钱出现不应该的问题。 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
14楼
主题:回复:S120故障分享不是黄工的,我没有讲清楚,是两根并联使用的, 载流量没问题,我觉得是质量的问题,没办法
Thank you for the support.
|
|
WWCWWC 至圣 经验值:79204 发帖数:9108 精华帖:157 |
15楼
主题:回复:S120故障分享有道理,受教了,感谢。 配置电缆确确实实是一个永久工程,一般配置完成后基本没有更换的可能性了,除非是外部原因引起的电缆破损。 |
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68054 发帖数:12836 精华帖:122 |
16楼
主题:回复:S120故障分享为什么不使用一根电缆,使用二根电缆均流如果做不好,也是一个大问题啊。你现场量过二根并联电缆电流相差很小吧。 |
|
WWCWWC 至圣 经验值:79204 发帖数:9108 精华帖:157 |
17楼
主题:回复:S120故障分享相对只要电缆长度与截面相等,2根或多根导线连接是可以的。 我这里有几台近w吨级的压力机,敷设的是单股铜线240平方的4根并联使用。 |
|
aa13123 至圣 经验值:31001 发帖数:4593 精华帖:26 |
18楼
主题:回复:S120故障分享功率大的电机电缆并联是常用的事情,长度一致很重要的,还有在电缆桥架上摆放也是有讲究的,可以看看s120的设计手册。 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
21楼
主题:回复:S120故障分享开始设计就是一根,但是来了以后太不达标,就又加了一根, 但几年后还是出问题了, 自己给自己挖坑的事,,
Thank you for the support.
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
22楼
主题:回复:S120故障分享两根线的电流差不了几安,这个没有问题, 质量是关键,有的400平方实际都不到300,