技术论坛

 关于西门子6SE70系列逆变器故障问题

返回主题列表
作者 主题
超-666
侠客

经验值:613
发帖数:47
精华帖:3
楼主    2019-11-07 14:15:18
主题:关于西门子6SE70系列逆变器故障问题

你好,各位老师:

                       我这边复卷机后底辊逆变器6SE70系列.直流母线电压:930V.功率:340KW,在引纸时速度给定在5米左右逆变器启动后现场电机速度波动大导致无法引纸。(更换了触发板,电流互感器,电源板,IVI背板,CUVC控制板,编码器)现场电机和电缆用其它逆变器测试无问题。急  望各位老师开导

超-666
侠客

经验值:613
发帖数:47
精华帖:3
24楼    2019-12-11 17:24:01
精华帖  主题:回复:关于西门子6SE70系列逆变器故障问题

你好,本人确实对西门子传动这块了解还不够有些方面还是在摸索。我们2台用的是维美德复卷机。2004年上的项目。传动系统西门子.逆变器用的 Master Drive6SE70系列。现场主要三个传动点,退纸辊(1100KW);后底辊(340KW);皮带辊(615KW)。


今年11月左右,生产反映,引纸过程中后底辊速度波动(现场速度给定10米现场波动到20-30速度很快),无法引纸。当时处理,更换CUVC控制板无效。更换编码器无效和皮带辊编码器对调测试无效。查不出问题情况下,只有屏蔽编码器。测试立竿见影,马上稳定。果断判定是编码器电缆问题。更换后使用正常能引纸。


两天后,生产再次反映,速度波动又出现,但没严重到不能引纸的地步。就只能让他们这样用着。自己这边再想办法。随着时间延长,波动大问题比之前更加严重。无法引纸。最后想出下下策,引纸时屏蔽编码器。等引完纸后,在恢复这样对付用着。公司这边也联系维美德复卷机工程师一起过来查问题。当时做出决定,对后底辊和皮带辊两台逆变器做静态识别测试(原因是10月份更换过后底辊电机,也担心是皮带辊会不会受到影响,但是我们这边传动更换西门子电机从来没做过静态识别),利用生产间隙对后底辊和皮带辊两个同时都做静态识别。做完后通知生产开机,开机提速过程中速度张力波动非常大,直接不能卷纸。又只能重新下载参数恢复之前使用方式。他们对复卷机本体了解,但对传动也没太多办法。当天自己也很郁闷,一直在车间加班。也联系了西门子工程师说明了情况,他说看下速度调节器实际输出增益参数是多少?r237(实际输出速度增益参数)=8.0当时看着是8.0一直无变化,对比2号引纸输出在26左右运行34。工程师给出建议是调整到和2号复卷机一样即可,我也是半信半疑就改了P235(速度增益))=19让实际增益输出值固定到到26左右,到现场观察引纸速度稳定下来上下波动就是1米。


直到现在运行1星期正常。在之后自己查看传动程序,在速度调节程序段中找到实际增益输出值怎么来的。发现它是有2个功能分别激活(复卷机自动换卷有个对后底辊位置控制模式,就是后底辊自动旋转把纸幅转上来,方便生产接头),在这个模式下它是固定增益输出8.0,另外一种就是随着速度给定变化增益输出值变化。当天就是这个位置模式不知道什么原因,一直被激活。导致增益值无变化,后面只有在参数上强制修改加大但是也不影响。我这边现在还放着临时编码器电缆,没从线槽里走的想利用检修机会恢复,不知道之后结果怎么样。


每天还在跟踪观察中。