技术论坛

 求助老生常谈的300系列MMC卡复位问题

返回主题列表
作者 主题
will666
奇侠

经验值:9667
发帖数:2160
精华帖:12
楼主    2020-02-26 09:37:31
主题:求助老生常谈的300系列MMC卡复位问题
昨天碰到老生常谈的300系列MMC卡需要主动复位的问题,根据指示灯状态确实是需要手动格式化,但是操作过程中没有STOP灯常亮的状态出现,直接是熄灭两秒重复原来状态。后来拔掉MMC卡发现竟然可以连接硬件诊断,主要的诊断信息如下:

事件 8 / 100: 事件 ID 16# 6522
非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器
之前的工作模式:STOP (自己初始化)
内部错误, 进入的事件
17:48:02.545 2016-01-28
(编码: 16# 6522 FF03 0000 0000 0000 0000)

事件 9 / 100: 事件 ID 16# 4580
STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)
之前的工作模式:在 RUN 模式中组态
请求的工作模式:STOP (存储器复位)
内部错误, 进入的事件
17:47:42.468 2016-01-28
(编码: 16# 4580 FF02 0000 0002 0000 0000)

其中事件8类似的错误信息在每次尝试手动复位的时候都会出现,由此判断CPU没有问题,MMC卡出了问题。用好几年前流传的恢复镜像软件的野路子也没能恢复(曾经用这种方法恢复过几张不能识别的MMC,昨天虽然提示恢复成功,但是CPU仍然不能识别)。
污水处理自控工程师,简称污师。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示