主题:NCK 模拟量测量功能

功能:老的840D PL NCK可以直接模拟量信号模块,然后设置系统参数可以直接用NC程序快速处理该信号,而不需要通过PLC处理

            新的840D SL NCK需要通过6ES7 151-1BA02-0AB0  PROFIBUS 接口模块同步处理

            硬件只能通过NCU X136 PROFIBUS接口通讯 ,注意PLC硬件配置该模块时时需要设置同步


硬件模块:

6ES7 151-1BA02-0AB0 

6ES7 138-4CA01-0AA0   

6ES7 134-4LB02-0AB0   


系统参数设置:

MD10300=2                          :二个模拟量信号

MD10320[0]=12                    :位移传感器1量程12mm

MD10320[1]=12                    :位移传感器2量程12mm

MD10362[0]=H5000404       :模拟量1地址1028转换成16进制为404

MD10362[1]=H5000406       :模拟量2地址1030转换成16进制为406


NC程序:

N10 GUD[10]=$A_INA[1]          ;读取模拟量1位置值

N20 GUD[20]=$A_INA[2]          ;读取模拟量2位置值


注意:

NCK也会将输入实际模拟量值发送到PLC,

 DB10.DBW194...


本着抛砖引玉,大家一起学习的心态,欢迎大家一起讨论!相互提高!


 

精通840D以及SIMOTION系统,欢迎指教,QQ:286139629