| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
耀眼光芒 侠圣 经验值:2339 发帖数:376 精华帖:3 |
楼主
主题:s7-1500作为PN智能从站是否可以通过类似于devicestates来诊断是否与IO控制器连接状态
大家好,使用PROFINET的智能从站与其他IO控制器通讯已经相当完善和可靠了。 作为IO控制器,控制主站,可以很轻松获得与智能从站的连接状态(使用devicestates),响应很快比较好用。 但是最为智能从站,即1500做IO-Device是否有类似的devicestates指令? 我问了热线说这个只能让控制器诊断从站,不能反过来。 热线说还可以用OB86的方式(需编程测试),但是OB86毕竟只会执行一个周期,感觉不是很稳定。 除了用心跳的方式,是否还有别的更好的方案诊断从站连接状态? 很遗憾 不像其他厂家可以直接读取诊断位……
工艺第一&
我所说的一切均代表个人意见
|
|
Zane 版主 经验值:85176 发帖数:21054 精华帖:399 |
1楼
主题:回复:s7-1500作为PN智能从站是否可以通过类似于devicestates来诊断是否与IO控制器连接状态
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
Zane 版主 经验值:85176 发帖数:21054 精华帖:399 |
2楼
主题:回复:s7-1500作为PN智能从站是否可以通过类似于devicestates来诊断是否与IO控制器连接状态
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
Qomolangma 侠士 经验值:1433 发帖数:81 精华帖:0 |
5楼
主题:回复:s7-1500作为PN智能从站是否可以通过类似于devicestates来诊断是否与IO控制器连接状态GET_DIAG可以用,能够得到“error in higher-level"信息
!
|