技术论坛

 回复:s7-1500作为PN智能从站是否可以通过类似于devicestates来诊断是否与IO控制器连接状态

返回主题列表
作者 主题
耀眼光芒
侠圣

经验值:2339
发帖数:376
精华帖:3
楼主    2020-04-23 10:00:17
主题:s7-1500作为PN智能从站是否可以通过类似于devicestates来诊断是否与IO控制器连接状态 精编帖 

大家好,使用PROFINET的智能从站与其他IO控制器通讯已经相当完善和可靠了。


作为IO控制器,控制主站,可以很轻松获得与智能从站的连接状态(使用devicestates),响应很快比较好用。


但是最为智能从站,即1500做IO-Device是否有类似的devicestates指令? 我问了热线说这个只能让控制器诊断从站,不能反过来。 热线说还可以用OB86的方式(需编程测试),但是OB86毕竟只会执行一个周期,感觉不是很稳定。


除了用心跳的方式,是否还有别的更好的方案诊断从站连接状态? 很遗憾 不像其他厂家可以直接读取诊断位……

工艺第一& 我所说的一切均代表个人意见
Zane
版主

经验值:85176
发帖数:21054
精华帖:399
1楼    2020-04-25 15:36:41
精编帖  主题:回复:s7-1500作为PN智能从站是否可以通过类似于devicestates来诊断是否与IO控制器连接状态

首先,SMART是可以的


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
Zane
版主

经验值:85176
发帖数:21054
精华帖:399
2楼    2020-04-25 15:55:27
精编帖  主题:回复:s7-1500作为PN智能从站是否可以通过类似于devicestates来诊断是否与IO控制器连接状态


其次,1200/1500也是可以的

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
Qomolangma
侠士

经验值:1433
发帖数:81
精华帖:0
5楼    2020-04-28 08:16:48
精编帖  主题:回复:s7-1500作为PN智能从站是否可以通过类似于devicestates来诊断是否与IO控制器连接状态

GET_DIAG可以用,能够得到“error in higher-level"信息

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。