| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
CK DONG 奇侠
经验值:5296 发帖数:639 精华帖:6 |
楼主
主题:160kw的MM440变频器报F0004超温 检查了一下,的确是超温了,因为变频器的散热风机不转了。。。 进一步检查发现,风机没电,其供电的隔离变压器上方的熔断器烧坏,隔离变供电是进线380V的,变为220v交流给风机。 当时换了是没问题,但是用了一段时间,有时候一周,有时候是一个月,有时候是俩月仨月的,还是损坏熔断器。 后来我们把风机的启动电容也换过,从14uf换成12uf也试过,都是会出这个问题。也换过风机,从别的旧设备上拆过来的,当时也能用,过一段时间还是坏熔断器。 最后呢,我们把个隔离变压器也换过试了,用了一段时间,也是坏熔断器,5A的...... 各位坛友,有没有遇到过类似问题的呢? 有没有此变频器的内部线路图呢?
QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
|