| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
振~ 奇侠 经验值:6407 发帖数:532 精华帖:1 |
楼主
主题:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?
一项目计划选用一台1511做主PLC和30台分布在6公里内的1214C通讯,走光纤环网,1214C做为就地控制器采集现场信息及设备的就地控制,1511通过以太网与就地1214C通讯,主服务器与1511连接,做组态画面显示就地设备信息,计划就地控制箱选用MOXA的2光1电口的以太网转光纤转换器,主PLC则通过2光6电的以太网交换机和就地PLC通讯,这种方案是否可行?选用MOXA交换机是否可行?西门子是否也有相关转换器和交换机?
天道酬勤!!
|
|
Zane 版主 经验值:85179 发帖数:21055 精华帖:399 |
1楼
主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?还是走星型连接吧。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
笨笨笨笨 奇侠 经验值:7618 发帖数:1005 精华帖:2 |
2楼
主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?Zane版的方式比较省钱,你要走光纤环网,选MOXA的不行!而且走光纤环网,到最后你会发现就你这个网络,光网络设备下来就要好多钱!而且就这个配置结构走光纤环网的意义在哪里呢?星型结构省钱啊!
心有多远路就有多远
|
|
振~ 奇侠 经验值:6407 发帖数:532 精华帖:1 |
3楼
主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?项目是监控隧道里的动力设备,考虑其重要性,所以选择了光纤环网,请教下这样的配置选择哪里有不妥?多谢指导!
天道酬勤!!
|
|
振~ 奇侠 经验值:6407 发帖数:532 精华帖:1 |
4楼
主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?项目是监控隧道里的动力设备,考虑其重要性,及通讯实时型,所以选择了光纤环网。如moxa不行,可否推荐个其他品牌及指导下,多谢!
天道酬勤!!
|
|
笨笨笨笨 奇侠 经验值:7618 发帖数:1005 精华帖:2 |
6楼
主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?既然是隧道设备,那就没必要用MOXA的网络设备了,西门子有相关的产品!考虑到兼容性及便利性都没有用MOXA的必要!你组个网络拓扑图看看,你这个系统里星型结构应该更经济可靠!环网意义不大!
心有多远路就有多远
|
|
振~ 奇侠 经验值:6407 发帖数:532 精华帖:1 |
7楼
主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?我们是项目改造,隧道已经正常通车,施工时间短,只能凌晨后施工,是重上的一套系统,和旧系统并行逐步替换,星形连接施工工作量比较大,由于是改造环网应该会更好吧!
天道酬勤!!
|
|
笨笨笨笨 奇侠 经验值:7618 发帖数:1005 精华帖:2 |
9楼
主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?改造项目星型才更容易施工啊,不会影响别的站通讯,你是不是对环网有什么误解!个人感觉冗余光纤双环网才有意义,单环网个人感觉真没必要!
心有多远路就有多远
|
|
振~ 奇侠 经验值:6407 发帖数:532 精华帖:1 |
10楼
主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?目前暂定是光纤环网,我们其实也想做冗余光纤环网,这样会更可靠。
天道酬勤!!
|
|
Zane 版主 经验值:85179 发帖数:21055 精华帖:399 |
11楼
主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?抱歉,这几天有事情,没有及时回复楼主的问题。 既然是隧道应用,理应是光纤环网。 如果是纯介质话的环网冗余,可以使用第三方的交换机,但是西门子PLC之间通信就只能是非实时通信,比如S7,OUC,MODBUS-TCP,不能实现PNIO通信。但楼主项目选择的是CPU1511与S71200,S71214C不支持MRP冗余接口,事实上选用PNIO通信,即使选用西门子的光纤冗余交换机,也是徒劳,MRP切换重构时,S71200PLC并不知道,也只能通过延长PN通信超时设置来解决PNIO通信切换时超时出错的问题。系统也无法知道是哪个节点出了问题,只能知道丢站了。 既然采用了分布式CPU的方案,虽然低级,但也没有必要构建双环网冗余了,又不是远程IO通信出错后无法自主工作了。 顺便提一句,S7-1517H的典型应用就是个隧道控制的案例。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|