主题:求助!炸驱动模块 机床刀库配了三只力士乐DKC01.3驱动,机床是西门子840DPL系统,刀库由机床PLC控制。先上一个图: 图上看的出来,断路器下来两个接触器,然后接三个并联的驱动1、2、3。开机驱动自检发出“准备好”给PLC,然后接触器吸合给驱动上强电。两个接触器还串了安全集成,门开关之类的。 端午假期第三天,接到报修是刀库上不去使能,检查发现是380V进电源的断路器跳开了,继续检查发现1号驱动的,进线L2\L3相间短路。量了进线电源线和三只电机线,没有问题就把故障驱动送修。修驱动的发了照片给我是驱动器板上的强电输入端炸了,看下图: 驱动器在维修,搞了块二手的驱动上去,用了两天又炸了。这次同样断路器跳开,还是1号驱动器24V进去都没显示了。拆下驱动,打开外壳,发现板子上还是380V输入端炸了,见下图: 这次是彻底慌了,用兆欧表摇了进线,电机线还是没发现问题。接触器触点发现有大电流流过的黑点,也都换掉。同时把这个情况咨询修驱动的,修驱动没有返修电板,直接换了块板给我寄回来。 把修复好的驱动装到1号位置,刚上去十分钟,那个16A断路器又跳开了。这次彻底不敢玩了,把三个驱动都拆下来,拆开外壳,这次板子外观没看到炸的痕迹。 但是这种情况我是真傻掉了,第一次炸是刀库没有使用,机床正在沿X方向切削。第二次是早上开机,刚回完参考点,床子停这啥也没动。第三次是装好,而且我还卡了三个驱动的进线电流,才0.3A,然后回了机床参考点,动了下2号驱动,断路器就跳了,前后开了10分钟。 这个问题我是彻底的不会了,求大神支招!
我为啥越老越魅力
|