主题:CPU226 EM235测量红外温度值波动

各位大神帮帮忙!!!

厂里切粒机用了一套CPU226 AC/DC/RLY   ,扩展了EM235模块测量现场3个红外温度,红外温度输出电压信号,经过魏德米勒的隔离转换器后转成4-20ma输出至EM235模块,三个红外温度都在趋势上出现镰刀状波动,偶尔还出现波动尖峰,如下图


关于 EM235 模块接线有将RA与A+短接,并且备用的第4通道有将A+与A-短接
后续排查现场信号电缆:将3个温度信号电缆屏蔽层接地,并将其余5股现场信号(无屏蔽层)的备用芯接地后温度曲线趋稳(三四十摄氏度)但过了两天后,3个温度同事爬升至50几摄氏度,零点直接被拉高了10几度,模块有换过新的,也还是一样,只有将PLC断电后零点会降下来,断电时间越久,零点下来越多,不知道这是怎么回事??????????请大神帮忙分析下,以下是零点爬升时的曲线