| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
nanjing-h 侠客
经验值:728 发帖数:40 精华帖:0 |
楼主
主题:西门子LOGO 怎么做485通讯? 想实现11个节点触发,距离较远想用485实现,具体应该怎么做?需要选择特殊的LOGO 型号吗??
????????
|
|
yming 至圣 经验值:138389 发帖数:23144 精华帖:880 |
1楼
主题:回复:西门子LOGO 怎么做485通讯?LOGO!貌似没有485通讯。LOGO!7/8支持以太网通讯。可使用S7 TCP或者 Modbus TCP。 以太网通信,至于距离么,就看你使用什么物理介质了。 网线单段长度100米,(一般直线也就80米。) 电力猫 350米,适用 230那种LOGO,一根220,供电、通讯都有了。 再远单模光纤,需要一套收发模块。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|