主题:西门子s7-200smart与v90如何通过Profinet同时控制力矩速度 希望达到的效果是力矩速度同时通过PLC可控可调整。望各位大神不吝赐教。
菜鸟一个,请大神们多多关照。
|
|
hy_12306 奇侠 经验值:6775 发帖数:717 精华帖:19 |
11楼
主题:回复:西门子s7-200smart与v90如何通过Profinet同时控制力矩速度这次是阴沟里翻船了。自己反而摊上事了。以为在PN下做转矩比较简单,结果。。。在PN下,V90只有速度控制和EPOS两种模式,没有转矩!好吧,用750来限制转矩,理论上西家就是这样的。结果实际上,用750控制转矩时,总有一个方向的一旦电机转动起来,就停不下来!后来代理找遍了西家资深技术,均说这个无法解决。有一高人说可以用105报文来解决。如果用105报文,那么首先V90必须刷FW,刷成最原始的版本1.0是有105报文,后来的FW把105给取消了(估计怕挤兑S120)。再次博途要安装HSP才有105。好消息是V17刚放出了HSP。我让代理做下实验,结果到西家那里他们想不刷FW,就连105,结果电机都转不动。最后换成PTI的V90,总算有转矩控制了。也正常了。 我问下了代理,为什么PN连个这里简单的功能都木有?750出来几年了,也没有解决问题?西家原话,注意听好了:好多重要的问题都没有解决,谁来解决这个不实用的功能?不知道是西家哪个大神说的。 估计用V90,估计走定位的居然。退一步也是速度控制。至于转矩嘛,不实用。。。 |