主题:V20的过载能力参数P640和什么设定有关?

我有2台变频器,检查了P304到P311这些参数,设定都是一样的,但P640就不一致,一台是150,一台是171.9,想问下这个参数的变化是依据哪些设定来自动产生的?

北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
4楼    2021-09-05 20:34:43
精华帖  主题:回复:V20的过载能力参数P640和什么设定有关?

我一般设成110,120


之前都是150,,但是现实中容易出现的是电机发热烧了,现场环境温度高,设备还不承认过载,那就只有不断地降低保护值,一有问题就跳闸,然后设备就去处理,这样呢,电机损坏的几率就降低了。