技术论坛

 G120变频器30016报警

返回主题列表
作者 主题
执着探路者
至圣

经验值:11049
发帖数:651
精华帖:5
楼主    2021-04-17 10:12:02
主题:G120变频器30016报警

G120 PM240 30KW的变频器驱动22KW的三相异步电机,空载时运行没有问题(电机电流10A左右),当开始加负载(电机电流30A左右),变频器出现30003、30016母线电压低的报警。加载时的电流远没有达到额定负载值,直接可以排除机械方面的问题,也基本可以排除变频器的问题,肯定是主回路供电出现问题。测量变频器的输入电压380V没有问题,依次检查紧固主回路的接线,包括:断路器、接触器、变频器、电机接线端子、电抗器等,发现有些端子的扭紧力确实不足,上电试试效果,仍然报警。有点发懵,难道是变频器带载能力下降?准备在电抗器下端对调一下两台相同的电机,拆下接线发现线鼻子用绝缘胶布包扎过头,导致线鼻子与接线柱部分被绝缘遮挡,这明显不是专业电工干出来的,在这里吐槽一下国产机床,简单的电器柜配盘接线的工作都处理不好,机床的性能如何保证!将多余的绝缘胶布撕掉,再接好线,上电测试加载运行正常了。也奇怪这台设备已经运行3年多了,怎么到现在故障才暴露出来,难道是国产绝缘胶布时间越长绝缘性越强?

人生如逆水行舟,不进则退。
北雪雪纷飞
版主

经验值:50616
发帖数:6051
精华帖:269
3楼    2021-04-17 16:29:21
精华帖  主题:回复:G120变频器30016报警

电机一相缺相导致其中电流为电流的1.5倍,其它两项略小,空载没问题,带载就可能把电压拉低了,报欠压故障。

Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。