主题:西门子GSD文件和HSP文件有什么不同? V90 PN版伺服驱动器在用博图软件进行组态时,有要求安装GSD文件和HSP文件,这两个有什么区别?什么时候需要安装GSD,什么时候需要安装HSP?我用博图V15,没有安装GSD文件,在其他现场设备中就显示V90 PN。是不是V15不需要安装GSD文件? |
hhyx9 奇侠 经验值:5348 发帖数:527 精华帖:9 |
5楼 2021-04-27 15:05:27
主题:回复:西门子GSD文件和HSP文件有什么不同? V90 PN只能通过组态HSP文件才能够选择5号与105号报文,并激活等时式与DSC功能以实现高动态性能控制。 仅S7-1500/1500T CPU支持组态HSP文件,S7-1200不支持组态HSP文件。 官方的说明 |
风起云 至圣 经验值:15886 发帖数:711 精华帖:113 |
7楼 2021-04-27 22:44:21
主题:回复:西门子GSD文件和HSP文件有什么不同? GSD文件(Generic Station Des cription file)是通用站点描述文件的简称,是不同生产商之间为了互相集成使用所建立的标准通讯接口。当从站模块的生产商与主站PLC生产商不同时,需要在主站组态时安装从站模块的GSD文件。详情百度一下即可,介绍的很多。 硬件支持包→Hardware Support Package→简称 HSP。借助支持包可组态 TIA Portal 安装硬件目录中原本不包含的模块,一般都是针对西门子自己的产品才有对应的HSP。 GSD文件通常是针对第三方设备,同品牌主站也可以用;如果有了HSP则博途直接就可以支持该硬件,可以不用GSD文件了。 V90 PN GSD文件: V90 HSP 0185,详细用法参考文档。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
pkh2006 奇侠 经验值:6128 发帖数:878 精华帖:11 |
8楼 2021-04-27 23:04:07
主题:回复:西门子GSD文件和HSP文件有什么不同? 这个精华帖说的还是有问题的。 1200不能和V90 HSP连接那是老黄历了,到目前已经出来快一年半的V16就已经支持了,如下图。 要说是官方的说明,那也只能是之前的说明没有更新而已。 个人理解,HSP是西门子TIA Portal 或者Step7 的补充硬件,也就是说这个版本的HSP,到下个版本可能就集成了,有可能是硬件出的时候,TIA Portal 或者Step7 已经刚更新了,没有赶上这波而已,只能以一个补丁出现。 大多数情况HSP都是比GSD的功能更全的,因为GSD是通用文件,只要支持PN或者DP的平台理论上都可以支持,而HSP是专供的,西门子专供匹配自家CPU的比通用的支持功能多,这个很容易理解。这就是为什么有些模块只有HSP或者软件集成而没有GSD,比如ET200MP的安全模块,就没有GSD版本,只能在TIA Portal使用(当然这话也许说的有点早,也许哪天就有了)。 还有一种就是GSD比HSP功能还多的,有些是必然,比如共享设备,这肯定是GSD来做。还有些可能是开始没设计全?比如像S120的中央测量输入,V16之前只能通过组态GSD使用,V16开始HSP就可以了。 当然V90肯定是最奇葩的,从V14以来一直都是以这种补充硬件出现的,没有例外,这个也是不可理解。 |
hy_12306 奇侠 经验值:6238 发帖数:695 精华帖:19 |
17楼 2021-06-12 05:50:16
主题:回复:西门子GSD文件和HSP文件有什么不同? 刚测试了下HSP,印象中V15不行。所以以后的版本都老实走GSD。V16居然是可以,但只能有报文3,这玩意如何定位?也是个鸡肋!又在V17里组态下,发现连这个选项都木有了。还得老实走GSD。所以即使在V16里能用HSP组态,也就是个鸡肋。 |