| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
流光溢彩 游士 经验值:189 发帖数:4 精华帖:0 |
楼主
主题:SCL同样程序在FB、FC块中不同的输出结果
|
|
holdkcsxyz 至圣 经验值:13739 发帖数:1560 精华帖:24 |
2楼
主题:回复:SCL同样程序在FB、FC块中不同的输出结果1:类比只SET不RESET不完备。 2:FC没有自己专属的数据块,OUTPUT参数原则上没办法保持上次调用得出的确切结果。如果两个IF都满足时SET OUTPUT结果确定;但如果两个IF条件任意一个不满足,那这时你想让OUTPUT输出什么结果呢,显然上述程序没有考虑这时应该将OUTPUT赋成何值。 |
|
和光同尘 奇侠 经验值:7672 发帖数:1154 精华帖:2 |
4楼
主题:回复:SCL同样程序在FB、FC块中不同的输出结果IF语句中未考虑 ELSE 情况,当不满足条件output_1怎么动作,程序中未写代码 |
|
手机用户20200220H2PZVL 游民 经验值:51 发帖数:11 精华帖:0 |
5楼
主题:回复:SCL同样程序在FB、FC块中不同的输出结果
建议你仔细看一看FB和FC的区别,什么是背景数据块,以及背景数据块的作用,在 SCL语言中 := 等效于置位
|
|
Zane 版主 经验值:85179 发帖数:21055 精华帖:399 |
7楼
主题:回复:SCL同样程序在FB、FC块中不同的输出结果
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
holdkcsxyz 至圣 经验值:13739 发帖数:1560 精华帖:24 |
10楼
主题:回复:SCL同样程序在FB、FC块中不同的输出结果应该是针对输出结果的不确定不完备的逻辑导致的:如果两个IF条件任意一个不满足,那这时你想让Output输出什么结果呢: 1:主贴的处理是不扫描以及不赋任何值 。 2:Output参数不论是布尔类型还是浮点型或其它类型在扫描完毕准备出FC/FB时它应该是一个确定的结果为好,比如任意一个条件不满足时可以把它赋成false或者赋值成true也是可以的,如果Output接口参数是浮点类型,可以把它赋值成任意一个符合规范的浮点型的常量或变量。 3:对于Output型接口参数运行完毕后得不到确切的结果可能没问题也可能有问题,严格讲是不允许的。 |
|
Zane 版主 经验值:85179 发帖数:21055 精华帖:399 |
11楼
主题:回复:SCL同样程序在FB、FC块中不同的输出结果很多人靠着IF THEN ELSE就以为自己会编PLC程序了。 楼主的做法,其实比梯形图里的SET/RESET还不如,贴狗皮膏药还不会漏贴,他是还不知道哪里要贴。 因此,编写PLC程序,还是要遵循如下原则: 1) 逻辑程序全扫描 2)所有变量只能被写一次
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
flying_lin 侠士 经验值:1337 发帖数:210 精华帖:1 |
13楼
主题:回复:SCL同样程序在FB、FC块中不同的输出结果
这个好,直观的让人看明白了Scl 与梯形图的区别与对应。一直想多看看这样的对比。有时候scl比梯形图灵活很多,相应的逻辑难度也提高了。
|