威师爷 至圣
经验值:37606 发帖数:5108 精华帖:47 |
楼主
主题:空气开关/断路器莫名其妙的会跳闸 现场有一个400/4A-3P的断路器在系统上主要起到过载保护。 先说一下这个断路器的位置与所带的负载对象。 这个过载断路器安装在主电源开关的下端,然后这个过载断路器所带的负载是一个AC380转AC48/115V的控制变压器,过载断路器的电流极限是4A,控制变压器是500KVA(0.5KW)按照这个情况来看,配置上没有什么破绽。 可问题奇怪的是,这个过载断路器会在某个时间节点就会跳闸,大部分出现在主回路上电的一瞬间。 奇怪的是这个控制变压器下端的48、115V都是有独立的过载保护,并没有跳闸,也就是说下端的保护没有跳,直接跳了上端的保护,是不是意味着负载末端没有问题?是变压器以及前端有问题吗? 该断路器也进行了更换,问题并没有得到解决。 有没有可能电源端谐波太大引起该开关跳闸?例如系统合闸以后变频器得电,这个时候变频器开始整流,有没有可能是变频器引起电源的污染,加上接地网络不是那么理想,导致该断路器跳闸?这一切都是猜测。 想探讨一下还有没有其他的可能性! 谢谢!
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
|
WWCWWC 至圣 经验值:79166 发帖数:9103 精华帖:157 |
6楼
主题:回复:空气开关/断路器莫名其妙的会跳闸一时没有找到三相变压器的驱动电流的解释文档,我理解三相变压器雷同与三相电机,均是感性负载,而三相电机启动有4-7倍于额定电流的过程,三相变压器应该同样具备。 如果是细分在什么状态下,三相变压器启动电流最大,我想应该是当三相电源其中一相最大值时接通时,对断路器影响最小的是三相过另阶段。规避这些问题,你试试选择断路器为D型的那种(应该是这种),之前看过一些介绍只是项目做的少,有一些忘了具体对断路器选型的描述话题。 |