作者 | 主题 |
---|---|
锋言锋语 至圣 经验值:23504 发帖数:3320 精华帖:51 |
楼主 2021-05-14 10:25:44
主题:G120奇葩的on/off1 enable missing 昨天到焖渣厂调试G120变频器, 遇到很多坑。 最坑的一个就是如题。 描述如下: 1.电机辨识、优化完毕, IO配置完毕, 控制面板可以启停; 然后控制箱打到本地, 试验本地启停;结果电机不懂; 胸有成竹的查r46, on/off1 enable missing激活; r898.0 = 1; r2= 31(等待P840的上升沿); 接下来多次复位、重新配置, 结果依旧; 用别的DI的模拟方式给P840, 依然是这个现象。 2. 折腾了六七个小时, 领导过来试。现场远程、本地接入G120的是DI5, 0 为本地; 这个信号现场测试过, souct显示正常。 领导在试验的过程中, 偶然把这个DI5达到了模拟模式, 依然是0, 依然是本地; 但是神奇的现象发生了, 电机可以受IO控制了; 3. 一开始以为是板子的问题; 后来几个变频器都是同样的问题; 查线路, 发现9好像(P24 out)和DI的电压有50V; 拆掉量, 电压正常; 测信号线对地, 有80V的交流电; 一查, 柜子到控制箱只有一跟线, 强档和弱点放一跟线了。 上述问题原因分析, 就是信号线传入交流电, 导致信号闪动,但是scout看不出。 这个DI5(本地、远程)闪动, 即使给P840=1也没用; 让现场人员加中继走220vac转24Vdc. 这是我第一次,对EMC兼容性有如此直接的认识。 差点崩溃了。 @老兵, 我记得你发过帖子, 现象和我这几乎一模一样。 可以参考下我最后找到的原因。
不忘初心
|
风起云 至圣 经验值:15886 发帖数:711 精华帖:113 |
1楼 2021-05-14 23:04:31
主题:回复:G120奇葩的on/off1 enable missing 我在调试之前,习惯先查接线、接地、布线、屏蔽,(都是客户的电工接线),确保正常再调试变频器。 很多问题,都是一些基本的、简单的错误导致的,只靠调试变频器是解决不了的。 硬件错误提前排除掉,软件调试时可以少走很多弯路。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
Zane 至圣 经验值:75765 发帖数:19245 精华帖:376 |
2楼 2021-05-14 23:38:36
主题:回复:G120奇葩的on/off1 enable missing 说到底,还是人奇葩!
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|