| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
渔明锅红 至圣
经验值:24866 发帖数:2054 精华帖:83 |
楼主
主题:都被DP总线故障当猴耍了的诊断分享。 2021/5/23 故障现象: DP总线莫名其妙断网,每次现象还不一样。 维修过程:这个故障是晚上23:00左右出现的,当时我并不在场,维修人员经过换DP线,分段将DP插头置在ON,来分段查找 故障点,维修人员折腾到零晨4:00,DP总线终于全变绿了。但过不多长时间又出现断网现象,拆除U34的DP分支,复位之后,再接回U34的DP分支又好了,不稳定呀! 2021/5/24我6:00骑着电驴到了公司现场,看到的设备DP还是正常的,我检查了诊断缓存区记录,也没查到有站点断网记录,可是到了8:00左右DP总线又断网了,我通过检查发现了两个问题: 第一个是后加的中继站进线和出现接反了,之前这样用也没问题。 第二个是U34中继站分支有一根线断在接线处了,可能时好时坏。 通过处理后,DP总线恢复了正常状态,开始生产,可是没想到到了13:45分,又出现断网,但是和之前的现象不一样,如下图: 其他都是好的,然后进行故障复位又可以继续生产,此时也只能继续观察,到我下班后16:00还是正常的,我就下班了。 可是到了22:56分又出现断网,现场维修人员进行复位又好了,现象和上面一样,到了11:15分又出现一次,11:45分也出现了,通过复位他们把当天的生产任务完成了。 2021/5/24零晨2:00我们另一台环形炉G150变频器出现了AOP面板禁止运行的报警,DP总线无法控制,本地可以运行G150变频器,我2;32分到达公司,G150在3:00恢复正常,因为晚上我是骑电炉到公司的,平时是坐班车,我不会开车没有证,电炉骑到公司没电了要充电之后才能回,所以我就没回去,回去也睡不着,干脆在公司眯一会儿。 继续说我们这台断网的设备,我7:00左右去看此设备又断网了,我进行复位又好了。继续生产到18:00都没有出现问题,我跟维修人员说白班我求爷爷拜奶奶了,所以没有出问题,你们中班要继续求爷爷拜奶奶。 可是18:15又出现断网,此时故障也复位不了了 ,维修人员关电重起试试,换U33的中继站,还是复位不了,而且把WINCC项目也连不上了,我在家通过微信视频让他们恢复了WINCC项目,坚持到22:00实在没招了,我再次赶到公司,LEADER亲自过来接我,不让我骑电驴了,因为天上下着鱼,怕我淋着。 到公司后维修人员说关电之后程序不一样了,然后我用备份的程序进行比较程序没有问题。 但我看到画面和之前不一样,如下图: 31号站之前没有变黄,而且维修人员跟我说此模块是控制电源的,Q434.0要得电才行 此时我问电气柜下面有没去检查,因为我们的设备太大,有好几个电气室,跟他们去检查发现有个模块报块报警了,而且此模块确实会引起送不上其他站的电。 我通过硬件诊断信息查看如下: 立即决定换模块,换了之后设备正常了,维修人员反映说复位故障时上面黄的公闪一下变绿的,经过分析前面的断网完全和此模块时好时坏挂上钩了,开始时线路有些问题也会导致DP总线乱断。 经过三天努力终于有了结果,让这个DP总线故障当猴耍了,偶发的故障确实难查呀,分享给大家,望点缀。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|