主题:300和远程ET200M的DP通讯 我这边用314C-2DPCPU在CPU下面挂了2个ET200M的模块,走DP通讯的时候有一个从站配了4个32位的数字量输入和一个331-1KF02-0AB0的模拟量输入,我把数字量模块放在153后面把模拟量放在最后,DP通讯不上,但把模拟量模块放在153后面然后再放数字量模块就可以通讯; 这是为什么呀?难道只能这样放? |