 操作工折腾个故障,400260机床控制有问题,两分钟断案。

返回主题列表
作者 主题
渔明锅红
至圣

经验值:24923
发帖数:2059
精华帖:83
楼主    2021-08-06 09:52:35
主题:操作工折腾个故障,400260机床控制有问题,两分钟断案。

故障现象:机床面板出现故障,昨天操作工买了个USB转RS232的通信接口在折腾传加工程序,今天早晨有人报修了。

到了现场操作工也不在,也不知道昨天动了什么。

诊断过程:用工控机连到通信口读MPI地址,只读到1,13,0地址,没有读到MCP的地址。

此时我就用我的工控机通信线直接插到MCP上。

结果MCP的通信立即恢复正常,故障没有了,说明软件部分操作工没有动,还好。

开始检查MPI线,MCP上是放在ON的位置,尾端放ON位置是正确的。

接着检查MMC上的插口,因为在里面,要拆下来检查。

结果是在ON的位置,中间怎么在ON位置,肯定是操作工当时不小心碰到了不知道 。


案件破了,看来我比较适合做警察,要改行了。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。