作者 | 主题 |
---|---|
超-666 侠客 经验值:614 发帖数:47 精华帖:3 |
楼主 2021-10-10 16:51:20
主题:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障 各位师傅: 我这边传动系统一台6SE70逆变器型号:6SE7035-7WK60-Z 电机功率:615KW。在爬行低速运行15m/min时逆变器出现A021过电压报警(说明书给出解决方案:检查电源电压/变频器工作在发电状态,而又无回馈可能)运行1小时左右出现F006直流母线电压过高故障,电机停止运行。电机正常运行后正常不会出现故障。 项目构造:12脉冲整流主从单元上带着20台电机,有整流回馈单元。其它电机爬行都在正常,唯独这1台不行。各位师傅帮忙分析下。
. . |
老兵 版主 经验值:56563 发帖数:9778 精华帖:493 |
8楼 2021-10-14 21:05:43
主题:回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障 如果是电动状态,先检查一下该逆变器的接地线是否规范:接地线径至少是相线直径的1/2,并且要逆变器的外壳直接接到接地良好的地排中。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值:51472 发帖数:6186 精华帖:275 |
15楼 2021-10-17 10:24:48
主题:回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障 电机电缆有破皮的,查查。
Thank you for the support.
|
老兵 版主 经验值:56563 发帖数:9778 精华帖:493 |
17楼 2021-10-17 21:42:27
主题:回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|