主题:变频器你都调过哪些参数 我在使用变频器的过程中,除了必要的电机和通信参数很少调整其他参数,你在现场遇到过什么情况,调整了哪些参数,不妨分享一下! |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
5楼
主题:回复:变频器你都调过哪些参数过载系数 西门子按照过载曲线来停止的,也就是110%过载的时间长,150%相应的时间短。。 国产变频器就返现有的这个系数跟时间是分开设定的,最近用的一款,默认150%的系数,时间5min,, 电机烫手了,变频器照样运行,不到5min不故障烧了个电机,搞明白了,一律检查系数跟时间,110% 1min 或者150% 10s 就按西门子的风格来。
Thank you for the support.
|